 ▼クールレグ  よっちゃん 03/9/9(火) 15:24
   ┗Re:クールレグ  六馬身 03/9/10(水) 14:34
      ┗Re:クールレグ  よっちゃん 03/9/14(日) 21:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : クールレグ
 ■名前 : よっちゃん
 ■日付 : 03/9/9(火) 15:24
 -------------------------------------------------------------------------
   蒸気コイルからトラップ迄にクールレグをとりなさい。とあるのですが、何の為でしょうか?初歩的かもしれませんが、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールレグ  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/10(水) 14:34  -------------------------------------------------------------------------
   そのもの ズバリ Cooling Leg 冷やして下さいということ。

トラップにどの様なタイプを選定するか?だけど
最近主流のサーモスタチック型であれば、その選定方法を確認して下さい。

さて、その効果の程はというと 25A 1.5m(仕様書では)で 3℃位(概算)
冷却される。
また、太くなると効果が低下します。
中間トラップや管末トラップなら確実に距離を確保。(保温×)

空調機のコイルであれば
熱交換はするが、潜熱(設計計算)以外に飽和水も冷却されるので
90℃以下になっていると思います。
よって、必ずしも距離を確保することはない。(官の場合は規定通り)

別の面から見ると、冷やして圧力差を大きく。⇒排出能力の向上

蒸気コイルの場合、別な問題の方が重要(ドレンの排出ができるか、溜らないか)
があるが、それは省略。(勉強して下さい)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クールレグ  ■名前 : よっちゃん  ■日付 : 03/9/14(日) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅れてすみません。六馬身さん、ありがとうございました。蒸気コイルは勉強してみます。