Page 1824 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ管(VP)をコンクリ−ト内に打ち込みについて けんじ 09/11/12(木) 19:44 ┣Re:塩ビ管(VP)をコンクリ−ト内に打ち込みについて 裕次郎 09/11/13(金) 0:37 ┗Re:塩ビ管(VP)をコンクリ−ト内に打ち込みについて どんちゃん 09/11/13(金) 18:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ管(VP)をコンクリ−ト内に打ち込みについて ■名前 : けんじ ■日付 : 09/11/12(木) 19:44 -------------------------------------------------------------------------
宜しくお願いします。 今回、機械式駐車場(ピット式)のベ−ス内に排水管(塩ビ管)をコンクリ−ト内 に打ち込みをしなくてはなりませんが、伸縮・膨張等の対応する方法を検討しております。 排水管に保温をする? 皆様の知恵と経験からご指導お願いします。 |
厨房などシンダー内に打ち込むときは、伸縮は特に考慮していないですね。 機械式駐車ピットのコンクリート内についても、特に考慮することもないと思います。 ただ、コンクリートの厚さや、配筋なども考えると、それほど太い配管は無理でしょう。(勾配などもあるし) それよりも、コンクリートに、機械のアンカーを打つことで、配管に穴を空けることが考えられます。 コンクリートの下の砕石内などに配管する方が得策だと思います。 |
私は打ち込みは極力避けてますが、止むを得ない場合は 保温チューブを巻いて打ち込んでいますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━