Page 1833 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水道管VP 一般管VPについて ヘルメッ頭 09/11/19(木) 11:26 ┣Re:水道管VP 一般管VPについて つなぎの水道屋 09/11/21(土) 21:07 ┃ ┗Re:水道管VP 一般管VPについて ヘルメッ頭 09/11/24(火) 12:43 ┃ ┗Re:水道管VP 一般管VPについて おぼろ 09/11/24(火) 22:57 ┃ ┗Re:水道管VP 一般管VPについて ヘルメッ頭 09/11/26(木) 12:59 ┃ ┗Re:水道管VP 一般管VPについて つなぎの水道屋 09/11/26(木) 18:07 ┃ ┗Re:水道管VP 一般管VPについて ヘルメッ頭 09/11/27(金) 12:49 ┗Re:水道管VP 一般管VPについて koba55 09/11/24(火) 23:23 ┗Re:水道管VP 一般管VPについて ヘルメッ頭 09/11/26(木) 13:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水道管VP 一般管VPについて ■名前 : ヘルメッ頭 ■日付 : 09/11/19(木) 11:26 -------------------------------------------------------------------------
初めまして、 設備の施工管理を行っているヘルメッ頭と申します。 質問させてください。 現在ある物件の積算業務で管材の単価(建設物価)を調べています。 VP管なのですが、水道管用と一般管用があるのですが、 いまいち水道管用のVPが存在する意味が分かりません。 HIVPと値段もあまり変わらないので 水道管用のVPなんてそもそも必要なの?と疑問があります。 VPの管材に精通してらっしゃる方々 ご指導のほど宜しくお願い致します。 |
どのあたりのサイズまで、値段が変わらないと考えられているのかは、解りませんが、 特に農業系などで上水等が使用したくて、距離が長くて、枝数が多い時などは、選択の中に入ると思います。 |
レスありがとうございます。 農業用ですか、、、 ということは建築にはあまり適用例がないということでしょうか? 参考にさせていただきます。 |
こんばんは、僕が持っているカタログには、一般用VPパイプは給水管や飲料水を流す配管には使用できませんと書いてありますよ!!なので自分は一般用VPは排水用として使っています。まぁVUも使いますけど・・・ |
おぼろ様 お返事ありがとうございます カタログの通り水道にVPはダメですよね 私の会社でもVPは確かNGだったような・・・ 仰るとおりVPは排水ですよね〜 VUって本当にどうしようもない時に使うイメージですが おぼろ様が関与された物件での事例は多いのでしょうか? |
横からですけど、少しだけよろしいでしょうか、 ヘルメッ頭さん、 VPは、 主に排水等に使う硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)と 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の2種類があります。 一番の違いは、浸出試験項目があることだと思っています。 koba55さんがいはれている鉛などの浸出が規定値以下でないとダメなので、 水道用VPのほうが割高です。ただ、HIVPに比べると安いと思います。 あと、返信の回等としては、建築系では、もし漏れた時のリスクが高いので、建築系では、殆どの場合HIVPを選択すると思います。 なので、漏れた時、土中である農業系は建築系に比べてリスクが少ないので、 安く上げたいときなどは「選択の中に入ると思います。」とさせていただきました。 |
つなぎの水道屋様 ご丁寧な返信ありがとうございます。 確かに建設物価の掲載ではJIS K 6741と6742がありました。 鉛の基準値の違いなんですね。 HIVPとの使い分けも理由を含めてきちんと理解することが出来ました。 建築での漏水リスクの重要性と農業でのコストとのバランスなんですね。 本当に分かりやすく話をまとめていただいてありがとうございます。 これで他の人に聞かれてもきちんと説明が出来ると思います。 本当に感謝です!! |
水道用のVPとは、一般的に使用されているものがほとんどですが、塩ビ管の材質に鉛が多少含まれている物が、一般配管用で水道用は鉛がまったく含まれていない物と聞いた事がありますよ。 製造段階で鉛が入ったほうが製作コストを抑える事が出来るとききました。 |
koba55様 貴重なアドバイスありがとうございます。 製造工程での違いなんですね・・・初めて知りました! 大変勉強になりました 今後とも宜しくお願いします |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━