Page 1850
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法 おおの 10/1/25(月) 9:40
┗Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法 こてつ 10/1/25(月) 12:58
┗Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法 おおの 10/1/25(月) 20:37
┗Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法 こてつ 10/1/26(火) 12:11
┗Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法 おおの 10/1/26(火) 16:06
───────────────────────────────────────
■題名 : 防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法
■名前 : おおの
■日付 : 10/1/25(月) 9:40
-------------------------------------------------------------------------
| 軽量100mmボード21mm2枚片面張り(115mm以下)の防火区画を貫通する冷媒管の貫通部処理方法で悩んでいます。メーカー確認したところ115mm以下の中空壁を貫通処理する認定が取れている商品は無いとの事でした。皆さんどの様な処理されていますか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法
■名前 : こてつ
■日付 : 10/1/25(月) 12:58
-------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法
■名前 : おおの
■日付 : 10/1/25(月) 20:37
-------------------------------------------------------------------------
| こてつさん有難うございます。115mm以下でも使えるのは初めて見ました。ただ、片側21mm2枚張りの為、42mmしかない壁で裏側はLGSむき出しの状態での処理方法は無いでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法
■名前 : こてつ
■日付 : 10/1/26(火) 12:11
-------------------------------------------------------------------------
| 先にあげた製品の施工手順の図ではスリーブ(亜鉛鉄板製)を使うことになっているので、スリーブの両側にツバを設けてボードの両側から固定すればよいのでは?
私、設計なのでそこらへんの細かい仕様は無責任モードです。
所轄の建築指導課に確認してみて下さい。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:防火区画中空壁115mm以下の冷媒管貫通方法
■名前 : おおの
■日付 : 10/1/26(火) 16:06
-------------------------------------------------------------------------
| こてつさん有難うございました。この方法で所轄消防と打合せしてみます。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 1850
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━