 ■題名 : 能力の計算方法教えてください
 ■名前 : ガイア
 ■日付 : 03/9/22(月) 1:01
 -------------------------------------------------------------------------
   ルームエアコンの風量と吸い込み温度、吹き出し温度が分かっているのですが、そこからそのエアコンが、どのくらいの能力が出ているか、計算方法を教えてください。ちなみにKWで算出です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:能力の計算方法教えてください  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/9/22(月) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   >ルームエアコンでは潜熱処理能力がさほど無いので
顕熱処理分を算出しますと

0.288×⊿t×風量 となります
全熱処理分を計算するのであれば
相対湿度を計測(湿球温度)する必要があります
その場合は 
 風量×1.2×⊿h (h=エンタルピー)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:能力の計算方法教えてください  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/9/22(月) 8:33  -------------------------------------------------------------------------
   追伸  Kw計算という事なので
0.288 → 0.33 にしてください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:能力の計算方法教えてください  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/22(月) 8:47  -------------------------------------------------------------------------
   計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:能力の計算方法教えてください  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/9/22(月) 8:58  -------------------------------------------------------------------------
   >計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・

睡眠マンさんのおっしゃるとうりですね
風量はカタログから持ってきた情報なんでしょうか?

簡略的に吸込み口にダンボールで囲いをして
そこの断面の風速、面積から算出したんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:能力の計算方法教えてください  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/22(月) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   >>計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・
>
>睡眠マンさんのおっしゃるとうりですね
>風量はカタログから持ってきた情報なんでしょうか?
>
>簡略的に吸込み口にダンボールで囲いをして
>そこの断面の風速、面積から算出したんでしょうか?

今のルームエアコンは吸込口が前面だけでなく上面にもあるので
ダンボールで囲いを作るのにも手間がかかるでしょうね・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました  ■名前 : ガイア  ■日付 : 03/9/23(火) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   レスを頂いたみなさん、ありがとうございました。
風量は強設定で運転をしたので、カタログ値をそのまま
仕様したのですが・・・やはり誤差があるのでしょうね。