Page 1867 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼モーターの回転数について まんもすまん 10/3/8(月) 16:21 ┗Re:モーターの回転数について 綿菜 10/3/9(火) 9:12 ┗Re:モーターの回転数について まんもすまん 10/3/10(水) 0:24 ┗Re:モーターの回転数について 綿菜 10/3/10(水) 8:34 ┗Re:モーターの回転数について まんもすまん 10/3/10(水) 9:16 ┗Re:モーターの回転数について 綿菜 10/3/11(木) 8:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : モーターの回転数について ■名前 : まんもすまん ■日付 : 10/3/8(月) 16:21 -------------------------------------------------------------------------
仕様 @分相始動形単相モーター 65W 60Hz 回転数1730 電流2.4 A分相始動形単相モーター 100W 60Hz 回転数1720 電流3.0 上記モーターを回転数制御したいのですが、当方の考えではスライダック(電圧0〜130V 電流5A )を使用したいと思います。 回転数300〜1700程度の範囲で調整したいです。 グラインダーや換気扇などのような機器ではなく、単純にモーターを回すだけの構造の品です。 単相モーターにも種類が色々ありますし、この方法で可能なのか、あるいは他に良い方法があるのかなど、ご指導お願いします。 スライダックを使用する際の注意点などありましたらよろしくお願いします。 |
はじめまして、電気屋の綿菜です。 電動機の回転数を制御するのは、電圧では出来ません。 それは、電動機の回転数をどの様に求めるかを考えればご理解頂けると思います。 下記サイトが参考になるかもしれません。 http://okwave.jp/qa/q2283800.html |
ありがとうございます。 出力 P=NT/974(KW) より 回転数 N=P/T×974(rpm) P及びTのどちらかを変化させれば回転数が変化すると思いますが、スライダックで電圧を下げた場合のP及びTのどちらかがどよように変化するか分かりません。 他の方法で、P及びTのどちらかを変化させるには、何か良い方法はないでしょうか?? |
まんもすまん さん N=回転数という事はご理解頂いているようですが、 PとTの意味、おわかりですか? P又はT 又はその両方を変えるという事は、どの様な事になるのかを考えれば 必然と答えの方向は決まってくると思うのですが。 電動機の速度制御についてご理解しておられないようですから、 他のサイトをご紹介します。 http://www.west-motor.jp/tech/motor.pdf スライダックの使用は、諦めて下さい。 |
ありがとうございます。 正直、PとTについてよく理解できていません。 N=120f/P 上記は三相交流の場合と思っていましたが、単相交流のときも適用できるのでしょうか? そうであれば周波数fを変化させないと回転数の変化はできないと感じました。 よろしくお願いします。 |
P:出力(kw) T:トルク(kg・m) N=120f/P N:回転数(rpm) f:周波数(HZ) 一般的に、電動機の回転数制御は、周波数を変化させて行います。 すなわち、インバーター制御ですね。 http://f37.aaa.livedoor.jp/~dende/mo.pdf |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━