 ■題名 : エキスパン部の配管の固定について
 ■名前 : かっぱさん
 ■日付 : 10/3/11(木) 13:28
 -------------------------------------------------------------------------
   エキスパン部の配管の固定について、教えて頂きたいのですが、公共建築設備工事標準図では、梁に固定してありますが、梁が遠い場合スラブからアングルで固定しても良いのですか。遠くても梁に固定する必要があるのですか。
分からないので教えて下さい。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エキスパン部の配管の固定について  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/3/16(火) 22:13  -------------------------------------------------------------------------
   エキスパンション(配管の)が有効に機能するのであれば、
梁じゃなくてもよいのではないでしょうか?

エキスパンション配管部の両端で、躯体から堅牢に支持すれば、
無理に梁にこだわらなくてもいいと思います。