Page 1888 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンション個室の消防設備点検 ビル管理 10/5/6(木) 22:43 ┗Re:マンション個室の消防設備点検 どんちゃん 10/5/7(金) 8:13 ┗Re:マンション個室の消防設備点検 ビル管理 10/5/9(日) 10:08 ┗Re:マンション個室の消防設備点検 どんちゃん 10/5/9(日) 18:26 ┗Re:マンション個室の消防設備点検 ビル管理 10/5/10(月) 23:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンション個室の消防設備点検 ■名前 : ビル管理 ■日付 : 10/5/6(木) 22:43 -------------------------------------------------------------------------
ビル管理をしております。 マンションの個室内の消防設備の点検ですが、不在が多くてできません。 最近は室内に入らなくても点検できることができるという話を聞きました。 玄関脇に受信機のようなものをつければ点検ができるのでしょうか? お詳しい方のご情報をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 |
遠隔試験機能付きのGP3級受信機と戸外表示機(子機)を採用していれば可能です。 感知器も遠隔試験対応となるので既存建物では無理ですよ。 |
どんちゃんさん ご回答ありがとうございます。 費用的なものはどれくらいかかるのでしょうか? 簡単な工事なのでしょうか? 昨今不在者が多く点検できないところは数年やっていないのが実情です。 工事費用が手ごろなら提案をしてみたいと思っております。 |
省令40号の適用の場合は建築構造の制約もあるため機器取り替え等で簡単に対応できるものではありません。 一般自火報でも遠隔試験対応はありますが、それなりの工事が必要です。 工事業者さんにきちんと相談した方が良いですよ。 |
どんちゃんさん ご丁寧なご回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━