 ■題名 : 埋設配管の深さについて
 ■名前 : カッペイ
 ■日付 : 10/6/8(火) 23:13
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして
埋設配管なのですが、国交省の仕様書等では車路以外は300mm以上とすると書いてあります。通常は地盤面からですが、その上に犬走り等がある場合、犬走り部について犬走りより300以下であれば仕様を満たすということになるのでしょうか?
どこから300以下なのかの定義がわからないのでよろしくお願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:埋設配管の深さについて  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/6/9(水) 7:31  -------------------------------------------------------------------------
   普通は GL−300 と考えていますが。

犬走が厚さ400のコンクリートだと、コンクリートの中に埋設になるし。
犬走が切れたところで高さを変えたりはありません。

もちろん特殊な場合は除きますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:埋設配管の深さについて  ■名前 : カッペイ  ■日付 : 10/6/10(木) 23:42  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
やはりGLから考えるのが一番よさそうですね。