 ■題名 : エアコン配管洗浄について
 ■名前 : あらら
 ■日付 : 10/7/18(日) 18:06
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、14年使っていたエアコンを買い換えました。
隠蔽配管を再利用のため、配管洗浄が必要とのことで見積してもらいました。
ですが、実際の取り付けの際、洗浄液などでの洗浄は無く
「配管もそんなに汚れていないので真空引きを通常より長めにしたことで洗浄になります。」と言って15分程の真空引きで終わりました。

1、エアコンは今のところ正常に動いていますが、やはり耐用年数が縮まる等、トラブルは起きやすいですか?
2、15分の真空引きを配管洗浄と言って料金(20000円)を追加するのは普通ですか?
3、何かあった場合、メーカー保証は使えますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコン配管洗浄について  ■名前 : タロサ  ■日付 : 10/7/18(日) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
   配管洗浄ですが、真空引きで配管内がきれいになるものではないです。
配管の再利用で心配なのは配管内に残る冷凍機油です。14年前のエアコンでしたらフロン22を使用していると思います。最近のエアコンは昔のフロン22ではなくフロン410という新冷媒を使用しています。当然冷凍機油も違うわけで残っていると都合が悪いわけです。でもっと都合が悪いのが圧縮機が焼けて壊れてしまった配管を再利用する場合です。この場合必ず洗浄しなければなりません。前についていたエアコンは壊れたので新しくしたのでしょうか。動く状態でポンプダウン(配管内の冷媒を室外機へ回収する)できたのであれば、まあ現状問題なく動いているのですから大丈夫だと思います。
しかし見積の段階で洗浄とあればしていただいた方がよかったかと思います。
耐用年数については微妙ですね。どんな環境で使用されたかで違ってきますから5年しかもたなかったからといっても一概に今回のせいだとはいえないでしょう。ただし故障の原因となるかもしれません。
真空引きですが、必ず最後にしなければならないので別料金はおかしいでしょう。メーカーの据付け説明書をウェブか何かで入手できれば良いですが、最低何十分かは真空引きしてくださいとか書いてあるんじゃないでしょうか。見積もりに真空引きとあれば別ですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコン配管洗浄について  ■名前 : あらら  ■日付 : 10/7/19(月) 20:36  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

古いエアコンは故障のため新しく買い換えました。
なのでポンプダウンもできなかったと思うのですが…。
どうやら新しく購入したエアコンは既設配管はそのまま再利用が可能で
洗浄の必要はないみたいです。でもその際ポンプダウンは必ず必要とのこと。

ここで新たに疑問なのですが、故障(エアコンの電源を入れた後、風向板が開き数秒後にプシューといって風向板が閉じて運転できない)したエアコンのポンプダウンができない場合、別の方法でガス回収をしないといけないはずですが、
特に機材もなくガス回収できるものですか?
ガス回収機のような物は見てません。

メーカーは慎重になっていろいろ指示をだしてるけど
そこまでしなくても…という業者の仕事のようでした。
実際、問題なく動いてます。
どこの取り付け業者もこんなものなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコン配管洗浄について  ■名前 : LGS待ち  ■日付 : 10/7/31(土) 10:43  -------------------------------------------------------------------------
   今回の故障が、圧縮機は試運転などで正常に作動するのであれば、
ポンプダウンは可能だと思います、

故障機が操作回路的に壊れていても、
定速の圧縮機であれば、マグネットスイッチを押したり、
動力との直結で稼働することは可能です

ただし圧縮機が正常に動作しない、または数秒で停止してしまうなら
ポンプダウンは難しいのではないでしょうか