Page 1926 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水量不足について ちったん 10/8/10(火) 13:29 ┗Re:給水量不足について masa 10/8/14(土) 0:27 ┗Re:給水量不足について tomato3723 10/8/16(月) 16:22 ┗Re:給水量不足について 田舎の設備屋 10/8/17(火) 9:30 ┗Re:給水量不足について tomato3723 10/8/18(水) 9:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水量不足について ■名前 : ちったん ■日付 : 10/8/10(火) 13:29 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿させてもらいます。 上水直圧配管40A(0.2MP)から分岐をおこない 25Aの配管を接続し、他の用途に供給しています。 1回/日の頻度で本官側(40A)の取水が多くなることがあり、 分岐した25A側が水圧不足になります。 対策案として 1、分岐側にクッションタンクを設置し水量確保する 2、分岐側にブースターポンプを設置する を検討していますが、いかがでしょうか? また他にいい案がありましたらお教えください。 以上 |
取り付け管サイズが、ピーク水量に対して細いという事でしょうか? 水道事業者は、直結増圧給水の場合は、部分直結は認めない場合もあるので、25A側に加圧シスターン(受水槽+加圧ポンプ)を設置するのが適切では無いでしょうか? 水圧不足時間がはっきりしているなら、その継続時間の2倍の容量の受水槽を設置するのが適切だと思います。 |
給水タンクあんど加圧ポンプといいたいところですが、設置スペースや清掃の問題からお施主さまが嫌がるならば、クッションタンクが良い案と思います。10リットルぐらいのタンクを主要の蛇口の近くにつける。場合によっては2箇所の蛇口の近くにそれぞれつけるということではどうでしょう。 タンクは一個1〜2万だと思います。 |
tomato3723様 勉強不足で申し訳ありません。 クッションタンクというのはどんな物でしょうか? ネットで調べたら大型の物は出ていたのですが。。。 よろしかったら教えてください。 |
回答遅れてすみません。 しっかりとした学校なんかで覚えたことではなく、 日常会話で使っていますので用法が間違えているかもしれません。 要は小さな圧力タンクです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━