 ▼土間コンクリート仕上げによる立ち上がり管カット  俊足ぴの 10/9/10(金) 10:03
   ┗Re:土間コンクリート仕上げによる立ち上がり管カット  暇つぶし 10/9/10(金) 15:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 土間コンクリート仕上げによる立ち上がり管カット
 ■名前 : 俊足ぴの
 ■日付 : 10/9/10(金) 10:03
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
まだまだ若輩者でいつも当サイトにて勉強させてもらってます。

土間コンクリート内に布設した排水桝(小口径100x150)立ち上がり塩ビパイプの
切断についてです。
コンクリート土間仕上がりが変わる可能性がある場合、仕上がりより余裕を持った
高さまで立ち上がりパイプを伸ばしておき、コンクリート打設した後で仕上げ面に合わせて切断すると思います。

土間にそろうように立ち上がりパイプを切断した後に、ミカゲ蓋をかなづちで
叩きながら取り付けるときに 立ち上がり管周囲のコンクリートを傷めてしまう
ことがよくあります。

コンクリートが傷めず、カットする良い方法など
皆様のご意見が聞ければありがたいです。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間コンクリート仕上げによる立ち上がり管カット  ■名前 : 暇つぶし  ■日付 : 10/9/10(金) 15:50  -------------------------------------------------------------------------
   内面カッターというのがあります。

http://www.kdd1.com/takahasi/index.htm

サイトは使用方法が載ってたのでたまたま選んだだけです。
サンダーに取り付けるタイプ、電ドラにつけるやつと種類あります。
サイトに載ってる値段はちと高いですw