Page 1933 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井換気扇への接続ダクト ぽんたま 10/9/18(土) 9:31 ┗Re:天井換気扇への接続ダクト 越後獅子 10/9/18(土) 18:12 ┗Re:天井換気扇への接続ダクト ぽんたま 10/9/20(月) 20:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井換気扇への接続ダクト ■名前 : ぽんたま ■日付 : 10/9/18(土) 9:31 -------------------------------------------------------------------------
ダクト工事の施工管理をしています。ぽんたまといいます。 天井扇への接続フレキシブルダクトですが 換気扇のチャッキダンパにビスが接触し不具合が起きるとゆう理由で アルミテープのみの接続方法が正しいゆう職人さんもいれば 天場にビス1点とアルミテープの職人さんもいます。 三菱電機のカタログにも明記されていません。 皆さんの現場でわ どうされていますか? |
かなり前に、施工済みマンションの浴室の換気が良くないので調査を依頼されました。 2室タイプの換気扇が浴室に、副吸込口が便所に設置されたタイプのマンションでしたが、換気扇を取外してCD部を確認しますと、取付ビスがCDを閉止のまま固定している状態で排気が便所側に逆流していました。 換気扇の接続部に限っては、職人さんが言う様に天端にビス+アルミテープ巻きと私の場合は指示をしています。 またURの標準施工図では、接続部はシーリングのうえ、アルミテープ巻きとし、 支持固定のこと。と記載されています。 |
越後獅子 さん ありがとうございました。 URの施工標準があるのは知りませんでした。 勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━