 ▼油配管の空気圧試験の数値  bubu 10/10/4(月) 9:20
   ┗Re:油配管の空気圧試験の数値  こてつ 10/10/5(火) 15:57
      ┗Re:油配管の空気圧試験の数値  bubu 10/10/11(月) 9:22
         ┗Re:油配管の空気圧試験の数値  こてつ 10/10/12(火) 1:18
            ┗Re:油配管の空気圧試験の数値  bubu 10/10/13(水) 13:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 油配管の空気圧試験の数値
 ■名前 : bubu
 ■日付 : 10/10/4(月) 9:20
 -------------------------------------------------------------------------
   設備屋10年ですがまだまだ実力不足なため、こちらで力を貸して頂きたく投稿しました。
公共工事で、ホームタンクからオイルリフターへの油送配管の新設工事で、役所から「空気圧試験の数値は?」と聞かれたのですが、仕様書やこちらの過去ログを見ても「最大常用圧力の1.5倍」としか分からず、そもそも常用圧力も分からないので、ご存知の方がいたらどうかお教え下さい。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油配管の空気圧試験の数値  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/10/5(火) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   オイルリフターの最高揚程は9mとか10mなので、1.5kg/cm2G≒150kPaでいいんじゃないでしょうか。
使用予定のオイルリフターのスペックを確認して、性能曲線上の最高揚程の1.5倍というだけですよ。

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g94685305
http://www.sanwaya.jp/shopdetail/024007000006/order/

なお、「常用圧力」とはポンプの通常の使用流量時(常用時)の圧力で、ここでいう「最大常用圧力」とは性能曲線上の最高圧力のことです。

また、「最高使用圧力」という用語もありますが、それはポンプの内圧に加えて配管の熱応力なども含めたあらゆる状態で想定される最大圧力のことです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油配管の空気圧試験の数値  ■名前 : bubu  ■日付 : 10/10/11(月) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様、ご回答頂きありがとうございます。

>オイルリフターの最高揚程は9mとか10mなので、1.5kg/cm2G≒150kPaでいいんじゃないでしょうか。

大変申し訳ありませんが、上記計算式の根拠をもう少し説明していただけませんでしょうか?1.5kg/cm2Gをどのようにして算出したか分かりません。
当方の無知さが非常に恥ずかしい限りですが、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油配管の空気圧試験の数値  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/10/12(火) 1:18  -------------------------------------------------------------------------
   圧力換算より10m=1kg/cm2G
1kg/cm2G×1.5倍=1.5kg/cm2Gです。

圧力換算
 ↓
http://homepage2.nifty.com/NG/unit/press.htm

なお、この場合mとはmAq、kg/cm2Gとはkgf/cm2のことです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:油配管の空気圧試験の数値  ■名前 : bubu  ■日付 : 10/10/13(水) 13:54  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様
何度も回答頂きありがとうございます。
丁寧な説明のおかげでこんな私でも理解できました。

とりあえず、最大揚程×0.1×1.5で算出して書類を提出してきました。
担当者が不在だったのでまだ何とも言えませんが、自分で納得できたので上手く説明できそうです。