Page 1943 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? つなぎの水道屋 10/10/15(金) 20:06 ┗Re:内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? どんちゃん 10/10/17(日) 1:14 ┗Re:内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? つなぎの水道屋 10/10/17(日) 9:26 ┗Re:内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? どんちゃん 10/10/17(日) 21:46 ┗Re:内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? つなぎの水道屋 10/10/17(日) 22:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可? ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 10/10/15(金) 20:06 -------------------------------------------------------------------------
公共工事時に使用する金属製アンカーについて、 皆様の施工地域の使用状況等を教えていただけないでしょうか。 配管支持などに伴う天井に打つアンカーは、題名に書いたんですけど 「内部コーン打込み式アンカーは公共工事では使用不可?」なのでしょうか? 公共建築設備工事標準図では、 あと施工アンカーは「おねじ形メカニカルアンカー」と記載されているので、 おねじ以外はダメのように読み取れます。 皆様は、実際どの様に施工されていますか? |
内部コーン打ち込み式は天井には向かないのでは? 天井ならウェッジ式おねじ型をお勧めします。 |
どんちゃんさん、返信ありがとうございます。 確かに、ウェッジ式おねじ型が良いとは、思うんですけど 配管支持によく使用するW3/8では私的に2点気になる所があります。 1.下穴長が50L程度なので、電気の埋設CD管を傷つけるおそれがある。 2.スラブ筋の下部側に組んである2方向どちらの鉄筋でも当たるおそれがある。 これらの事を考えると私は 40Lの内部コーン打ち込み式が現場に即しているように思っていました。 ただし、上の方からの指示であればそのように施工しますけど・・・。 どんちゃんさんの現場ではウェッジ式で施工されているんですね。 |
改修の物件でしょうか? 私は新築ばかりなので吊りでのあと施工アンカーは使いません。 原則インサートで対応しています。 |
新設、改修両方というつもりです。 ただ、どちらかといえば改修工事の方が例を上げ易いという思いはありました。 新設であっても取りこぼしがあるのではないでしょうか。 やはり何発(何十発あるいは何百発)かは、 あと打ちがある事が普通だと思います。 今回の話の趣旨は、低加重である5、60kg程度以下のものも 公共工事では、公共建築設備工事標準図で記載があるので おねじ形メカニカルアンカーを使用し、内部コーン打込み式アンカーは 全く使用していないのか、私的に疑問に思い投稿してみたしだいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━