 ■題名 : そうじ口高さについて・・・
 ■名前 : 建築マン
 ■日付 : 10/10/4(月) 18:18
 -------------------------------------------------------------------------
   マンション物件で排水立管に掃除口を設置しますが
高さに規定等はあるでしょうか?
意匠上目立たない様に低くと言われています。
今まではFL+1200〜1300がほとんどと記憶しています。
これが正解という高さはあるのでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/10/4(月) 22:34  -------------------------------------------------------------------------
   メンテがやりやすければ、どこでもいいと思います。
(必要箇所に設置することが前提)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : masa  ■日付 : 10/10/5(火) 10:38  -------------------------------------------------------------------------
   竪管閉塞時の漏水を受ける為の水受けが出来る高さであれば良いでしょうね。
バケツとかの設置可能高さ以上であれば良いのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/10/7(木) 21:51  -------------------------------------------------------------------------
   建築マンさん、少し質問させてください。

「意匠上目立たない様に低く」と有りますけど排水ではなく雨水の話ですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : 建築マン  ■日付 : 10/10/13(水) 12:52  -------------------------------------------------------------------------
   汚水系統の排水管です
意匠上とは壁につく点検口の事です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/10/13(水) 13:23  -------------------------------------------------------------------------
   便器のあふれ縁より上の位置としておいたほうが・・・
なぜなら、下の位置だといざ詰まって掃除口を開けたとたん汚水が掃除口から吹きだします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : 山ちゃん  ■日付 : 10/10/26(火) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   あふれぶち高さより上とありますが
床上掃除口はそうもいかないですよね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/10/27(水) 16:57  -------------------------------------------------------------------------
   床上掃除口は便所内の床面設置とすれば、こぼれても清掃は容易、PS内で汚水があふれた日には目もあてられない。一旦臭いが付けばなかなか取れない。

状況をよく想定して想像力を働かせてからレスしましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/10/13(水) 22:34  -------------------------------------------------------------------------
   掃除口の最小高さというのであれば、
こてつさんが仰っている「便器のあふれ縁より上の位置高さ」
ではないでしょうか。

ただ、点検口の位置は便器に向かって正面の位置ではないでしょうか?
であれば、手洗付のロータンクが設置されていれば、
手洗吐水口上部がFL+約1000とすると、
例えば300角の点検口を設置するのであれば必然的に
1000+150+50(この50は含みを持たせた数値)=1200以上になると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:そうじ口高さについて・・・  ■名前 : 建築マン  ■日付 : 10/10/15(金) 13:11  -------------------------------------------------------------------------
   ・そうですよね
 私も1200〜1300が点検口芯と記憶しております。
 汚水系統はメンテ上便器あふれ縁上ですが
 雑排水系統は当然流し台、洗面台のあふれ縁より上
 ということになりますね