 ▼天カセ型エアコンの防振について  ひよこ 11/3/1(火) 18:43
   ┗Re:天カセ型エアコンの防振について  takumi 11/3/1(火) 22:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 天カセ型エアコンの防振について
 ■名前 : ひよこ
 ■日付 : 11/3/1(火) 18:43
 -------------------------------------------------------------------------
   仕様で天カセエアコンの吊ボルトに防振ゴムを設置しての施工を行いました。
しかし、ご存知のように機器はパネルで天井ボードに挟みこむ形で固定されています
防振ゴムの機能が果たされていないのではないかと考えていますが、皆さんの
考えをお聞かせ願えないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセ型エアコンの防振について  ■名前 : takumi  ■日付 : 11/3/1(火) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   おっしゃっている防振ゴムの設置は、吊ボルトを通じて上階スラブに振動が伝達するのを防止するための措置だと思います。エアコンのパネルはガッチリ天井ボードに固定するわけではない(ある程度ルーズさがあるので)ので、天井面に振動が伝わることは無いと思います。