 ▼ピット内支持金物の交換  BM 11/4/21(木) 17:31
   ┗Re:ピット内支持金物の交換  関西川上 11/6/8(水) 20:03
      ┗Re:ピット内支持金物の交換  BM 11/6/8(水) 21:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ピット内支持金物の交換
 ■名前 : BM
 ■日付 : 11/4/21(木) 17:31
 -------------------------------------------------------------------------
    マンションピット内の排水管支持が鉄のために
サビつき支障がでてきて、SUS支持に交換しようと思ってます。
 管材はVPなので、まだしばらくは持ちそうです。
そこで新支持のために、元のインサートを再利用できないか
と考えています。
 もちろん既存インサートが使えるのが前提ですが。
異種金属といってもSUSの成分はほとんど鉄で、アンカーは音が出るし
既存管がジャマしているしとか、工事費も安いとか考えています。
 このような経験のある方がいたら教えてください。
 よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピット内支持金物の交換  ■名前 : 関西川上 <k.izumi@kansaikawakami.com>  ■日付 : 11/6/8(水) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   既存インサート(鉄)が使用可能であればとの前提ですが、使用可能の場合は留めつけボルトはインサートと同材質の鉄(SS400+ユニクロメッキ)等とし、新作の支持材(SUS)との間に「絶縁ワッシャ」と「絶縁スリーブ」(検索サイトで「  」をキーワードで検索願います。)を使用したらいかがでしょうか?当方では、配管施工の際、SGP(SS400相当)と、SUSの配管のフランジ接合の際、電触防止の為使用いたします。当方の業界ではよく使用します。
ご参考にならないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピット内支持金物の交換  ■名前 : BM  ■日付 : 11/6/8(水) 21:01  -------------------------------------------------------------------------
    ありがとうございます。大変参考になります。
支持金物メーカーや精密機械メーカーの
技術者(材質の特性)に聞いてもらちがあかず、
おかげさまでやっと先が見えてきました。
 Y浜の丘陵地の150戸ほどの階段状のマンションで
各戸ともに静かに支持金物を交換できそうです。