 ■題名 : 室外機置き場
 ■名前 : タイガーモッズ
 ■日付 : 11/8/5(金) 21:48
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもよく拝見してます
さて 今マンションの施工をしてるのですが
ルームエアコンの室外機置き場のベランダが
やたら小さく(室外機2つおいたくらいの広さで
3角形みたいな形で  入り口は窓)
しかも 両サイドと前面 躯体で 覆われているのですが

ショートサーキットが心配と伝えたのですが

外観を変えるはx 天吊りも見栄えでx で  

外壁にちょっとスリットを入れる方向で何とかならないかということなんですが・・

当然メーカーに 聞いても よい回答が帰ってこないのですが・・ 

このような時 皆さん どうされてるかと思いまして 投稿しました

よろしく願います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機置き場  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/8/6(土) 20:50  -------------------------------------------------------------------------
   分譲であれば風向調整板を取りつけてもらうように申し送るしかないでしょう。

馬鹿なデべと馬鹿な意匠設計はどこにでもいます。
必ず問題起きますよ!と警鐘鳴らすしかないですね。
何も知らない購入者が可哀相ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機置き場  ■名前 : けろ  ■日付 : 11/8/10(水) 17:28  -------------------------------------------------------------------------
   設備と管理8月号の緊急提言でも見せてあげては
如何でしょう。
マルチエアコンに限った話ではないので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機置き場  ■名前 : お助けマン  ■日付 : 11/8/11(木) 15:03  -------------------------------------------------------------------------
   私のところは総合事務所でしたから、設備設計時にそのような形にはなっていませんでした。

マンションの現場でしたら、定例打合せ会があるはずです。
その場で、提言し、議事録に残してもらいましょう。

メーカーも自分のところが迷惑するのにのんびりしていますね。
メーカーにシミュレーションをしてもらってください。
ハイカットがはたらく場合は×となります。
○の場合でも、ショートサーキットで吸込み温度は外気温度より上がっているはずです。
従って省エネルギーでなく、無駄運転となります。
この趣旨を定例打合せでキチンと説明し、議事録に残すことが再発防止に必要です。

ハイカットで冷房が止まったら、「お前の所為だ」と建築設計者が呼ばれるような時代にならないものですかね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機置き場  ■名前 : 篠原の弟子  ■日付 : 11/8/12(金) 20:44  -------------------------------------------------------------------------
   いつも読ませていただいております。
デベの技術者です。

是非メーカー等のシミュレーション結果を定例で明確に報告して、
「高圧カット」と「吸い込み温度上昇時の能力低下」について
設計事務所に「おまえのマターだぞ」と言ってください。

室外機置き場に設定しているのもかかわらず、ショートサーキットによって
お客様が不利益をこうむることはあってならないことだと思います。

いろいろお立場はあろうかと思いますが、正論は王道です。
がんばってください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機置き場  ■名前 : タイガーモッズ  ■日付 : 11/8/20(土) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   みなさん ありがとうございました

取り急ぎ メーカーに依頼してみました