 ▼ガラリと有圧換気扇の接続  MNBEE 12/1/19(木) 13:52
   ┣Re:ガラリと有圧換気扇の接続  どんちゃん 12/1/21(土) 13:01
   ┗Re:ガラリと有圧換気扇の接続  ママ 12/1/21(土) 19:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガラリと有圧換気扇の接続
 ■名前 : MNBEE
 ■日付 : 12/1/19(木) 13:52
 -------------------------------------------------------------------------
   有圧換気扇を外壁へ取り付ける場合、外部へはフードを用いることが普通なのでしょうか。

"有圧換気扇+ガラリ"の接続は一般的に行わないのでしょうか。

文献では"有圧換気扇+ガラリ"の画はみたことがあるので、まったく使用できないわけではないと思うのですが、職場の人から騒音を考慮し、通常は"有圧換気扇+フード"で対応すると聞きました。

確かに、メーカーによっては、有圧換気扇用のフードをオプションで販売しているところもありますし、よく見る形式であるとは思います。

文献や法規での取決めまたは経験的な話でも結構ですので、ご存知の方がいましたらご教示願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガラリと有圧換気扇の接続  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/1/21(土) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   一般的に屋外用のガラリは開口率が30%程度しかありません。
風量に合わせたガラリとチャンバーBOXとの組み合わせなら有だと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガラリと有圧換気扇の接続  ■名前 : ママ  ■日付 : 12/1/21(土) 19:49  -------------------------------------------------------------------------
   使用箇所、風量が不明なので・・・・
風量が大きいと考えると、ガラリでは損失が大きく
なるために経済的ではないと思われます。
外観重視で行うなら有圧扇自体の選定を考え直した
方が(シロッコファン+ダクト接続用ボックス+ガラリ)
良いのでは・・・?