Page 2133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水道管電食対策についてお教え願いますでしょうか? 施工管理者 12/9/26(水) 10:50 ┣情報が少ないような気がします ねこの配管屋さん 12/9/26(水) 22:24 ┃ ┗Re:情報が少ないような気がします 施工管理者 12/9/28(金) 9:58 ┗Re:水道管電食対策についてお教え願いますでしょうか? LA 12/9/28(金) 12:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水道管電食対策についてお教え願いますでしょうか? ■名前 : 施工管理者 ■日付 : 12/9/26(水) 10:50 -------------------------------------------------------------------------
施工管理をしている者です。過去ログもいろいろ拝見させて頂きましたが、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 電食対策の検討として、 @ 一般的に電車(線路)から何キロ以内は対策必要か指導とかあるのでしょうか? A 埋設配管(給水管)を外面被覆鋼管を使用し、土間から立ち上がり以降はSGP−VA管で問題ないでしょうか? 宜しく指導お願いします。 |
はじめまして。 もう少し具体的な情報を書いて下さると 返答がもらえると思います。 単純に線路からの距離と言っても、山奥のローカル線なのか 都市部のターミナル駅なのか、海に近いとか、 地質条件によっても変わってくると思います。 近隣がどのような配管をしているのかや、当該地区の水道局担当者に 確認された方が確実ではないでしょうか? |
説明不足ですいません。 場所はJR東海道本線と名鉄本線の総合駅の近くになります。 一度、水道局で確認して来ます。答えてくれるか不安ですが・・・。 |
局にもよると思いますが、 軌道敷より目安1km程度のようです。 過去の例ですけど、 JRの軌道敷沿いの住宅で、給水ライニング鋼管に 防食テープ巻を完全に施工した状態であっても 迷走電流と思われる腐食で穴が開いてしまった例がありまして。 HIVPで全て埋設して、土よりの立ち上り部分30cm以上も HIVPで施工。その後ライニング管に変換。寒冷地の為に水抜栓を設置。 HIVPと水抜栓の接続部分が砲金継手埋設の為、 砲金部分には防食テープを2重巻にして施工後20年経過。 漏水トラブル等発生無しの物件があります。 参考にして戴ければ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━