Page 2144 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼老人ホーム一般浴槽 水栓について 岩手のカズ 12/10/18(木) 16:07 ┣Re:老人ホーム一般浴槽 水栓について 裕次郎 12/10/19(金) 0:09 ┃ ┗Re:老人ホーム一般浴槽 水栓について 岩手のカズ 12/10/19(金) 12:29 ┃ ┗Re:老人ホーム一般浴槽 水栓について 岩手のカズ 12/10/19(金) 20:17 ┗Re:老人ホーム一般浴槽 水栓について ドラクエ好き 12/10/25(木) 18:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 老人ホーム一般浴槽 水栓について ■名前 : 岩手のカズ ■日付 : 12/10/18(木) 16:07 -------------------------------------------------------------------------
| いつもお世話になってます 今回は地元役場管轄の老人ホーム 大型一般浴槽の水栓についてです 現在は水・湯とも単独で胴長水栓φ20のものがついています 役所の人の希望は混合できないのかということです 20mmのままではないと大型浴槽のため流量が間に合わないと思います しかもどこのメーカーにもφ20仕様の混合栓は存在しないらしいです 今までは散水ホースを分岐金具をつけ むりくり混合していたらしく でもホースは耐熱でもないし抜けてだめならしいです 何かいい部材でもありますでしょうか?? 自分なりに考えた方法はφ20のアングル止水栓を水・湯に取り付け φ20のフレキを両方から接続し砲金か何かのφ20Tを取り付けて混合するしかないのでしょうか 毎回の温度設定が容易にできるようにしたいみたいです 銭湯とか温泉を施工経験のある方など 何かいい方法があるか教えてください 最悪はブッシング取り付けでφ13混合栓取付するのか? やはり流量が心配ですね |
| グローエのバルブと吐水口の組合せでチャッキバルブをかませてやったことはあります。25mmで工事しました。 20φの混合水栓・・・ TOTOにあったと思いますが・・・・ TOTOカタログ884ページバス水栓 見てください。 (2012版ですよ) それ以外だと、サーモバルブと32mmの止水栓(882ページ)の組合せかな。 |
| ありがとうございます TOTO総合カタログにはありませんでしたが 水栓金具専用カタログに載ってました 壁付け20mm仕様のメタル混合栓 価格はサーモシャワーの価格のちょっと高いぐらいでした 役所の担当と相談してこれに決めました 150ピッチぐらいあるので取付可能と判断しました 問屋に問い合わせてもわからなかったのは総合カタログでしか検索かけなかったのかな?メーカーに問い合わせればよっかたのに 俺ももう少し調べればよかったです 同級生の同業者もたぶんないとのことで 貴重な情報ありがとうございました |
| TOTO総合カタログにも載ってました 回答のページとは別でしたが 問屋にも気を付けて次は調べてもらうよう話をしました 早く納品になればいいですが 相手は役所ですし |
| 老婆心ながら、ちょっと確認を!! 今まで、単水栓×2個であった事を考えると、そうしなくてはならなかった 可能性もあると思われます。 つまり水側が直圧系統の給水管であり、湯側が2次側給水 (高置水槽下がりや、ポンプアップ給水源)の給湯管だったり 温泉系統の配管だったり・・・と。 となると、混合水栓にするとクロスコネクションとなってしまいますよ。 施設規模からすると、給水もタンク以降である可能性が高いですが・・・。 古い施設だと、有り得るんで・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━