Page    2160
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼2室換気扇用スイッチについて  駆出設備業者 12/12/20(木) 14:30
   ┣Re:2室換気扇用スイッチについて  どんちゃん 12/12/26(水) 5:42
   ┗Re:2室換気扇用スイッチについて  ticktack1959 12/12/28(金) 11:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 2室換気扇用スイッチについて
 ■名前 : 駆出設備業者
 ■日付 : 12/12/20(木) 14:30
 -------------------------------------------------------------------------
    はじめての投稿です。よろしくお願いします。
某社宅の換気設備用SWの取替で、浴室,トイレの2室換気になっています。
浴室のタイマースイッチ不良により取替たところ、トイレの換気扇遅れスイッチになっており、タイマースイッチが3分で切れたり、作動中は換気扇の作動不能になります。ご経験のあるかた最善策教えてください。ちなみにPanasonicのサービスには問合せしましが、タイマーが5分しか使えないので…。

詳細
・浴室 2室換気(1速用)・Panasonic(旧タイマーSW,WN5291機械式)(新タイマ-SW,WN5294)
・トイレ 2室換気(1速用)・Panasonic(遅れSW,WN5276)

よろしくお願いします。         

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2室換気扇用スイッチについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/12/26(水) 5:42  -------------------------------------------------------------------------
   単純に浴室のタイマーSWとトイレの換気扇遅れSWが直列に結線されているだけでは?
両方のスイッチを並列結線すれば良いのでは?
両方のON優先になりますが・・・
その場合、冬場入浴中にトイレONされると困りますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2室換気扇用スイッチについて  ■名前 : ticktack1959  ■日付 : 12/12/28(金) 11:20  -------------------------------------------------------------------------
   スイッチの結線ですが、WN5291(生産中止)はスイッチ裏左右に
Fケーブル接続ですがWN5294はスイッチ裏左側の2穴にFケーブル
接続になります。 結線間違いは無いでしょうか?
結線が有っているとすれば新スイッチは電子回路かも知れないので
そのあたりが影響しているかも?
現場結線図を元に相談されるのが良いと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2160





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━