 ■題名 : マンションのキッチンの排水について
 ■名前 : 設備専門委員新人
 ■日付 : 13/3/7(木) 21:26
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも為になる経験談、アドバイスありがとうございます
件名の件ですが、築2年のマンションの1階の角部屋のキッチンの排水の
流れが悪いとの連絡があり調査したのですが原因が分かりません。
分かる方アドバイスお願いします。

調査状況は以下の通りです。
1.シンクのワントラップが設置してある時の排水が悪い
2.シンクのワントラップを外すとゴボゴボという音がして流れていく。その時の
 排水は比較的よい
3.油等が付着しているかもしれないということでピーピースルーという薬品を
 使用したが変わらない。
4.流れが悪いだけで流れないわけではない。

施工状況は以下の通りです。
1.1階なので単独排水です
2.この管は枝管で、メイン管にはループ通気機能があります。
3.床下に入るまでは床上ころがし配管単独です。
4.ころがし配管は上流の起点が食洗器排水です。経路は食洗器排水→シンク排水合流→床下内に立ち下げてこの部屋のUB+洗濯機排水+洗面器排水の管に合流
5.シンクの排水配管はトラップ→ころがし配管合流までコの字型で配管し合流(曲がりが6か所・合流地点の継手はDT)
6.配管サイズはころがし配管50A、シンク排水40A、床下内立ち下げ後65A、メイン配管75A)

以上です。
図面を添付した方がよいのですが添付できないので文字にしています。
分かりにくいですがよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 13/3/9(土) 7:47  -------------------------------------------------------------------------
   原因は通気不良ですね。
桶の溜め水を一気に流しているとしたら、シンク排水40Aも不足気味です。
トラップが40Aでも、50Aに接続したいところです。
シンク下の曲りと、床下への立ち下げ部分で通気不良を起こしているのでしょう。
立ち下げのダッキング部分は通気不良を起こしやすいので、床上まで65Aであれば違ったでしょう。
床ころがし配管の勾配不足も心配です。

改善策ですが、シンク下に設置可能なミニドルゴを付ければ収まると思いますよ。
ころがし配管の勾配が適正に取れていることが前提条件ですが。

新築時に器具立ち上げまで50Aにして、全ての継手に大曲りを使っていれば、床上通気無しでも通気不良を起こしにくくなりますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : masa  ■日付 : 13/3/9(土) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   その状態だと、通気不良、勾配不足、排水に急な曲がりが多すぎる等が理由として考えられます。
また、配管に何かが引っかかってる可能性もあるので、高圧洗浄等をかけてみてはどうでしょうか?
UBや洗面器、洗濯機排水が合流しているのなら、髪の毛や綿クズ、洗剤カスが堆積している可能性もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 13/3/11(月) 9:19  -------------------------------------------------------------------------
   流し台のトラップ直下に付けられる通気弁があります。
通気を増やせないのであれば気休めにはなると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 13/3/11(月) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   曲がりが6か所でコの字型配管とは、
配管でトラップを組んでると言うことですか?

なんとなくですけど症状として
2重トラップになっているような感じですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : 設備専門委員新人  ■日付 : 13/3/16(土) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋様へ

いつも拝見させて頂いております。そして参考にさせていただいております。

コの字型にトラップを組んでいるのではなく横に振り下に振り横に振り下に振り
ころがし配管に接続という風です。

症状的には2重トラップ気味ということでしょうか??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンションのキッチンの排水について  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/3/26(火) 8:23  -------------------------------------------------------------------------
   まさかとは思いますが、この雑排水系統を受ける桝にトラップ入っていませんか。塩ビ桝で言うとUTとかUTK
小さな蓋が大きな蓋の脇にありませんか。
その場合、蓋を通気タイプにするか90Yなどにするかにになります。
寒冷地などでは良くやる間違いです。ご確認を

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2175





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━