Page 302 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼嫌気性シール剤について ど素人設備屋 04/2/20(金) 21:21 ┣Re:嫌気性シール剤について ポンプ屋1号 04/2/21(土) 12:08 ┗Re:嫌気性シール剤について noa 04/2/23(月) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 嫌気性シール剤について ■名前 : ど素人設備屋 ■日付 : 04/2/20(金) 21:21 -------------------------------------------------------------------------
嫌気性シール剤シールテープと併用して使うと 効力がおちるってほんと? |
私はそれで漏水させました。 |
嫌気性シール剤は金属部分じゃないと硬化しません。 取扱説明書にも明記されていると思います。ご確認下さい。 私の場合、塗りすぎて配管内部にはみ出した嫌気性シール剤で ストレーナを目詰まりさせてしまいました。 空気に触れている部分も固まらないんですね。 たくさん塗ればいいってもんじゃないと反省しました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━