 ■題名 : 吊り会所で
 ■名前 : どじな亀
 ■日付 : 03/2/8(土) 22:24
 -------------------------------------------------------------------------
   吊り会所で、インバートがあるものって、

ありますか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : masa  ■日付 : 03/2/9(日) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   プレパイ工業がインバート布設の物も製作してくれるみたいです。

http://www.purepai.co.jp/index.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/9(日) 23:17  -------------------------------------------------------------------------
   >プレパイ工業がインバート布設の物も製作してくれるみたいです。
>
>http://www.purepai.co.jp/index.html

吊り会所は、使わないほうが、いいのでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/2/9(日) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   >吊り会所で、インバートがあるものって、
>
>ありますか??

色々なメーカーさんが対応してくれると思いますが、下田エコテックにもあります

http://www.shimoda-ecotech.co.jp/p6p_set.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/9(日) 23:16  -------------------------------------------------------------------------
   吊り会所は、どんな場合に使うのでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : てつ  ■日付 : 03/2/12(水) 10:05  -------------------------------------------------------------------------
   >吊り会所は、どんな場合に使うのでしょうか??

ピット配管の途中で会所を設けたいときなどに使用します。
私の場合 塩ビ製小口径桝を使用しています。勿論 桝の前後の吊りバンド
小口径桝の底部のアングル支持が必要です。 トラップ桝や色々種類があるので
この方法が一番良いと思います。費用も安いし・・・・ 又、配管距離がある場合
横引配管に伸縮継手(やりとりソケット)を取付けて施工しています
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吊り会所で  ■名前 : どじな亀  ■日付 : 03/2/12(水) 10:39  -------------------------------------------------------------------------
   大変、勉強になりました。

ありがとうございます。