 ■題名 : 氷蓄熱エアコンの水配管
 ■名前 : パープリン
 ■日付 : 04/5/25(火) 18:43
 -------------------------------------------------------------------------
   氷蓄熱マルチエアコンの蓄熱槽に水配管を直結する場合、何か法的な規制がありますか?
どなたか教えて頂けると助かります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:氷蓄熱エアコンの水配管  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/5/25(火) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   吐水口空間の確保が必要です。
くれぐれもチャッキだけで直結しないように!
配管内が負圧になっても逆流しないように、バキュームブレーカーを
設置するなどの2重3重の対策をしましょう。
直結水道の場合は水道局で厳しい指導があるでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:氷蓄熱エアコンの水配管  ■名前 : パープリン  ■日付 : 04/5/26(水) 10:12  -------------------------------------------------------------------------
   >ありがとうございました。
早速、検討してみます。