 ■題名 : ピクリン酸の排気方法
 ■名前 : スパイラル
 ■日付 : 04/6/27(日) 18:29
 -------------------------------------------------------------------------
   始めまして♪
客先より一般居室内でピクリン酸を使うらしいのでブースの設計と換気方法を考えて下さいと言われましたがこれって劇物ですよね?
確か容器なども金属は駄目だったような…
やはり塩ビダクトと塩ビコーティングされた機器で施工しなければいけないのでしょうか?このときファンはどのようなものを使えばいいのですか?
官庁への届出も必要ですか?
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピクリン酸の排気方法  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/6/28(月) 9:33  -------------------------------------------------------------------------
   客先より一般居室内でピクリン酸を使うらしいのでブースの設計と換気方法を考えて下さいと言われましたがこれって劇物ですよね?
>確か容器なども金属は駄目だったような…
>やはり塩ビダクトと塩ビコーティングされた機器で施工しなければいけないのでしょうか?このときファンはどのようなものを使えばいいのですか?
>官庁への届出も必要ですか?

ピクリン酸
濃硝酸と濃硫酸を混合しニトロ化するとピクリン酸になります。
強力な火薬として使われる。
ドラフトチャンバーとスクラバーの設置が必要でしょうね。
ファンは塩ビファンがあります。スクラバーに付属するファンは塩ビファンと
なっていることが多い。
労働安全衛生法施行令の別表第3にピクリン酸が入っています。
特定化学設備等局所排気装置等摘要書を書く必要があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピクリン酸の排気方法  ■名前 : スパイラル  ■日付 : 04/6/28(月) 19:26  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信ありがとうございます。
1日の使用量が2g程度らしいのですが…
これでもドラフトチャンバーは必要なんでしょうか?
簡易的なブースでは無理なんでしょうかねぇ…
苦手な分野なもんですから…
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ピクリン酸の排気方法  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/6/29(火) 9:10  -------------------------------------------------------------------------
   >1日の使用量が2g程度らしいのですが…
>これでもドラフトチャンバーは必要なんでしょうか?
>簡易的なブースでは無理なんでしょうかねぇ…

何の実験(OR検査)に使うのでしょうか? 作業目的に合った方式を
選んだ方が良いのでしょうね。実験、検査の段階で人体に影響が出る
のであれば、ドラフトチャンバーが無難だと考えます。
現在、検査施設を計画をしていますが、検査機材会社、研究者との
ヒアリングをして決めています。過剰設備と言われますね。
しかし、事故を起こさないことの方が重要だと思っています。

簡易的なものも色々あります。
http://item.tech-jam.com/items/products_img/kn3333930.jpg
http://www.tech-jam.com/items/KN3333930.phtml
↓スクラバー付
http://item.tech-jam.com/items/products_img/kn3333872.jpg
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 414





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━