Page 436 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯管の青錆について きょろ 04/7/15(木) 8:59 ┗Re:給湯管の青錆について おっちゃん 04/7/15(木) 12:10 ┗遊離炭酸? hama 04/7/16(金) 15:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯管の青錆について ■名前 : きょろ ■日付 : 04/7/15(木) 8:59 -------------------------------------------------------------------------
ガス給湯に使用した銅管(JISH3300)からと思われるのですが、青錆が発生しています。 (給湯したお湯が青く変化してます)原因と対策があれば教えてください。 |
青錆(青水)に関しては 過去ログにも何度かUPされていますし、 現在の投稿「1867」を見て下さい。 |
遊離炭酸によるものでは無いかとと考えます。 (俗に言うⅠ型孔食の原因) そうであれば、対策としては以下のように言われてます。 耐孔食性継手、銅管の使用。 高架タンクの採用(遊離炭酸を抜くため) 5年ぐらい前にこの水に当たりました。 そのころは、耐孔食性銅管の事を知らなかったので、 SUにて施工しました。 遊離炭酸を含む水(おいしい水)は日本各地に あるようです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━