 ■題名 : 4方向天カセエアコンが冷えない?
 ■名前 : モグトラ
 ■日付 : 04/7/12(月) 22:47
 -------------------------------------------------------------------------
   半年以上前に4方向吹き出しの天カセエアコン(4馬力)
を施工したのでが、最近施主に方から、「全然冷えない」と
連絡がありました。施工した冷媒屋さんと調べた所、4つの吹出口の内
2つは冷たい空気が出ていたのですが、残りの2つは生ぬるい空気が
出ていました。冷媒屋さんも「こんなことは初めてで分からない」
と言っていました。エアコン内部が詰まっているのか?と思い、
中を見てみたのですが、なにも異常は無く、きれいすぎるぐらい
きれいでした。こんなことって有るのでしょうか?どなたか、
同じ様な症状がでて、解決出来たという方がいましたら
教えてください。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/12(月) 23:27  -------------------------------------------------------------------------
   運転圧力などのデータはどうなっているのでしょうか?
室内機の4方向の吹きだし口で
4つとも同じ条件ではありません
運転状況(冷媒ガスの不足や回路の詰まり等)により
熱交換器入り口と出口付近ではかなりの温度差になります
室内機の風の温度がどうのと言う前に
運転圧力など基本を抑えているのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : 晴  ■日付 : 04/7/14(水) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   機器そのものが不良品だった
と言うことは無いんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : ピッコ  ■日付 : 04/7/14(水) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか?
その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。
うちの事務所の天カセも4つの吹出しの内、2つはあまり冷たい風が
出ていないような気がします。
参考までに・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/14(水) 12:59  -------------------------------------------------------------------------
   >天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか?
>その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。

ワタシも最初これを疑ったのですが
質問者自身が施工しているという事はこれではない
という結論あってのことかと思いました

で、運転データはどうなっていますか?
皆気になっています・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : モグトラ  ■日付 : 04/7/17(土) 21:11  -------------------------------------------------------------------------
   >>天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか?
>>その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。
>
>ワタシも最初これを疑ったのですが
>質問者自身が施工しているという事はこれではない
>という結論あってのことかと思いました
>
>で、運転データはどうなっていますか?
>皆気になっています・・・

返事が遅くなってすいません。
冷媒圧力等の運転状態は問題ありませんでした。
が、外気は取り入れていないのですが、ダクトにて
2ヶ所に給気していました。(冷えていない吹出口から)
これが原因なのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:4方向天カセエアコンが冷えない?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/18(日) 9:32  -------------------------------------------------------------------------
   うーん 悩みますね
4方向の吹きだし口でダクトに接続しようが
ルーバーのところから風を出そうが
風量はともかく冷気は出るものです
温度を確認したダクトって
本当にPACに接続されたダクトなんでしょうか?

ちなみに運転圧力が正常で
冷えない場合(適正な能力のものが選定されているとして)
天カセの場合室内機のシュートサーキットにより
圧縮機の運転停止があります
つまりパネルに隙間があり そこから自ら発した
冷気を再度吸い込み 設定温度に達したという事で
スグにコンプレッサーが停止してしまう為に
冷えないという事になるのです
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 440





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━