Page 451 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消防用水槽の延焼ラインについて [名前なし] 04/7/30(金) 14:12 ┗Re:消防用水槽の延焼ラインについて どんちゃん 04/7/30(金) 15:42 ┣Re:消防用水槽の延焼ラインについて 兄やん 04/8/2(月) 22:37 ┗Re:消防用水槽の延焼ラインについて hatomori 04/8/5(木) 6:04 ┗Re:消防用水槽の延焼ラインについて どんちゃん 04/8/5(木) 8:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消防用水槽の延焼ラインについて ■名前 : [名前なし] ■日付 : 04/7/30(金) 14:12 -------------------------------------------------------------------------
屋上(13階)に消防用水槽を設置するのですが、延焼ラインにかかっています。 この場合はやはりFRP製ではなくやはり鋼板製としなくてはいけないのでしょうか? 屋上の延焼は隣地境界線より5M以下でも良いという話を聞いたことがあるのですが 実際のところは、どうでしょうか? 場所は東京23区です。 |
>屋上(13階)に消防用水槽を設置するのですが、延焼ラインにかかっています。 >この場合はやはりFRP製ではなくやはり鋼板製としなくてはいけないのでしょうか? >屋上の延焼は隣地境界線より5M以下でも良いという話を聞いたことがあるのですが 鋼板製になると思いますよ。 防火壁があれば延焼ライン内でもFRPでいけると思います。 |
防火壁は高価なので、1×1×1程度であれば鋼板パネルでもそんなに高くないと 思います。 |
>防火壁があれば延焼ライン内でもFRPでいけると思います。 今まで 屋上の機器について 延焼ラインを考慮したことが ないのですが、屋上の場合でも考慮する必要があるのでしょうか。 中国地方ではFRPでOKです。 FRPがNGだと指導されている地域は 高架水槽も延焼ラインに かかればFRPは使えないのでしょうか。 |
>FRPがNGだと指導されている地域は 高架水槽も延焼ラインに >かかればFRPは使えないのでしょうか。 消防用設備のため規制されるだけですよ。 給水設備はFRPで問題ないです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━