Page     501
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ダンパーの手動開放装置について  NOAH 04/9/29(水) 21:04
   ┣Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  鬼軍曹 04/9/29(水) 21:52
   ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  hatomori 04/9/29(水) 22:04
      ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  NOAH 04/9/29(水) 22:50
         ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  鬼軍曹 04/9/29(水) 23:03
            ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  NOAH 04/9/29(水) 23:15
               ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  鬼軍曹 04/9/30(木) 0:03
                  ┗Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  NOAH 04/9/30(木) 6:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ダンパーの手動開放装置について
 ■名前 : NOAH
 ■日付 : 04/9/29(水) 21:04
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙ダンパーの手動開放装置について教えていただきたいのですが
手動開放装置(ワイヤー式)の取付工事は一般的に防災屋さんが施工
するのでしょうか?それとも電気屋さんでしょうか? 金属管を曲げて
施工するので・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : 鬼軍曹  ■日付 : 04/9/29(水) 21:52  -------------------------------------------------------------------------
   >排煙ダンパーの手動開放装置について教えていただきたいのですが
>手動開放装置(ワイヤー式)の取付工事は一般的に防災屋さんが施工
>するのでしょうか?それとも電気屋さんでしょうか? 金属管を曲げて
>施工するので・・・・
家の場合は、計装屋さん?(設備工事範囲だと思いますが。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/9/29(水) 22:04  -------------------------------------------------------------------------
   設計時に手動開放装置までの配管を電気工事に依頼しにくいので
設備工事として設計することが多いです。
現場では、計装工事屋さんが施工することが多いのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : NOAH  ■日付 : 04/9/29(水) 22:50  -------------------------------------------------------------------------
   鬼軍曹さん hatomoriさん ありがとうございます
計装工事屋さんですか?設備工事で計装工事屋さんっているのでしょうか?
初歩的な質問ですみません・・・・
それと手動開放装置(ワイヤー式)のメーカーは 空研やクリフなど検索したら
出てきますけど ワイヤーの先に赤玉をつけて格納する 排煙口格納函はどこの
メーカーになるのでしょうか? 宜しくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : 鬼軍曹  ■日付 : 04/9/29(水) 23:03  -------------------------------------------------------------------------
   >鬼軍曹さん hatomoriさん ありがとうございます
>計装工事屋さんですか?設備工事で計装工事屋さんっているのでしょうか?
>初歩的な質問ですみません・・・・
>それと手動開放装置(ワイヤー式)のメーカーは 空研やクリフなど検索したら
>出てきますけど ワイヤーの先に赤玉をつけて格納する 排煙口格納函はどこの
>メーカーになるのでしょうか? 宜しくお願いします
おつかれさんです。
排煙口メーカーであると思います。
協立エアテック、ニッケイ・・などもあります。
計装工事屋さんが、居ないとなれば
そちらの現場の電気工事屋さんに頼んで見るのがよいと思います。
設備工事で計装屋さん・・・ん~ 空調工事では必要です。ヨ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : NOAH  ■日付 : 04/9/29(水) 23:15  -------------------------------------------------------------------------
   鬼軍曹さん どうもありがとうございます
電気屋さんに相談してみます。設備工事で計装屋さんは空調工事で
必要なのですか? 今まで集中リモコンの配線などは冷媒屋さんが
やっていたので 計装屋さんが空調工事で必要になるというのは
初耳です。 今まで 大規模な現場はした事がなくて・・・・
どんな空調工事の時に計装屋さんは必要になるのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : 鬼軍曹  ■日付 : 04/9/30(木) 0:03  -------------------------------------------------------------------------
   >どんな空調工事の時に計装屋さんは必要になるのですか?
・・・色々ですが、パッケージエアコン以外は、制御を自分達で組む必要があります。
(パッケージエアコンとは、それがまとまっているからそういう名前なのかな?
・・・・今、そう思いました。)

例えば、エアハン(ユニット型空調機・・・という表現がよいのか否か。)
を冷水、温水(蒸気)などで運転する場合は、それらの温度をコントロール
させるため、自動制御の回路を組む必要があります。
また、その熱源機器が複数台ある場合は、負荷によって冷凍機を発停させるための
制御回路が必要となります。
・・・そう考えると、パッケージエアコンって すごいかも・・・!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダンパーの手動開放装置について  ■名前 : NOAH  ■日付 : 04/9/30(木) 6:43  -------------------------------------------------------------------------
   そうなんですか! エアハンなどは施工したことないもので・・・・
私はパッケージエアコンしかありませんでした・・・・
どうもありがとうございました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 501





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━