Page 503 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中温用エアコンの保温厚み ブルーの設備工事屋 04/10/1(金) 12:45 ┗Re:中温用エアコンの保温厚み シリュー 04/10/4(月) 7:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中温用エアコンの保温厚み ■名前 : ブルーの設備工事屋 ■日付 : 04/10/1(金) 12:45 -------------------------------------------------------------------------
中温用エアコンの一般的な保温厚みについて教えて下さい。 ガス管及び液管の2種類がありますが、最適な厚みはどのくらいなのでしょうか? |
シリューと申します。 中温用エアコンといっても、冷媒蒸発温度は0℃以上のはず(氷点下ではコイル凍結が起こり、デフロストの必要がある)ですので、ガス配管(太い方)の温度も0℃以上です。 従って、私の場合、一般的なエアコン用の保温材で施工しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━