 ■題名 : 搬入計画書について
 ■名前 : タッキー
 ■日付 : 04/11/27(土) 18:30
 -------------------------------------------------------------------------
   どなたか搬入計画書のサンブルなどがありましたら、参考にさせて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:搬入計画書について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/27(土) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
   サンプルは添付できませんが、
また、何をどのような場所に設置するのかが分からないのですが、

1.搬入工程表(1日で何機も行うのであれば、時間工程も含む)
2.搬入機器リスト(サイズ、重量、ユニット数)
3.搬入導線計画図、クレーン及び車両配置図(事前に現調が必要)
4.施工体制表
5.機器配置図(アンカー配置、通りからの位置・・・施工図)
6.作業手順書(搬入用機材の扱い方法、ワイヤーのサイズ、掛け方等)
        (当社は漫画付にしています)
ぐらいあればよいのではないでしょうか。
客先、重量屋さんにも対応できると思います。
また、一人で計画して複数で当日対応に当たる場合でも使えるのでは
ないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:搬入計画書について  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/11/28(日) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   搬入計画書って会社のノウハウ的な部分も
あると解釈されるのでそういった技術資料は
なかなか出回らないものです
搬入時の注意点やその手法を知りたいのか、
単にフォーマットがほしいのかわかりませんが
これらは自身で考えるべき事であると思います

搬入計画書には「安全」「コスト」に対する考えが盛り込まれたものであり
自分で考えない限り、特に「安全」については危うい状況になること
さえあります 自分で考えるから作業内容につき細かいところまで
把握でき、安全でかつ効率的な搬入が行えるものです
書類だけの書類ではいつか事故を起こします
搬入計画書が必要になる作業であるということは
それだけ真剣に考えなければいけないということなんです

私は現場上がりの人間ですが、
監督者になってこれらの重要性はよくわかるようになって来ました
面倒だ! 確かにそうでしょう
でも事故を起こさないために大切なものであるということは
間違いないとおもいます

当たり前のような回答ですが
当たり前なことが大切ということなんです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:搬入計画書について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/28(日) 13:31  -------------------------------------------------------------------------
   punpunさんのおっしゃるとおりでございます。
(・・・投稿内容によっては、HN漢字に変えようかな・・)