 ▼後付排水トラップについて。  よさく 04/12/17(金) 19:40
   ┣Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/18(土) 9:44
   ┃  ┗Re:後付排水トラップについて。  よさく 04/12/18(土) 11:27
   ┃     ┣Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/18(土) 13:12
   ┃     ┗Re:後付排水トラップについて。  えんとろぴー 04/12/18(土) 14:01
   ┃        ┗Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/19(日) 10:05
   ┃           ┗Re:後付排水トラップについて。  えんとろぴー 04/12/20(月) 8:32
   ┃              ┗Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/20(月) 9:59
   ┃                 ┗Re:後付排水トラップについて。  えんとろぴー 04/12/20(月) 11:19
   ┃                    ┣Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/20(月) 12:24
   ┃                    ┗Re:後付排水トラップについて。  よさく 04/12/21(火) 22:05
   ┃                       ┗Re:後付排水トラップについて。  thor 04/12/22(水) 22:46
   ┃                          ┗Re:後付排水トラップについて。  よさく 04/12/22(水) 23:26
   ┃                             ┗Re:後付排水トラップについて。  SOS 04/12/23(木) 1:29
   ┃                                ┗Re:後付排水トラップについて。  よさく 04/12/23(木) 23:46
   ┗Re:後付排水トラップについて。  テノリオ 04/12/23(木) 18:59
      ┣Re:後付排水トラップについて。  よさく 04/12/23(木) 23:49
      ┗Re:後付排水トラップについて。  K2 04/12/27(月) 1:07
         ┗Re:後付排水トラップについて。  よさく 05/1/5(水) 12:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 後付排水トラップについて。
 ■名前 : よさく
 ■日付 : 04/12/17(金) 19:40
 -------------------------------------------------------------------------
   小さなカフェの厨房を施工しましたがグリーストラップの臭気がトラップの付いていない床排水目皿より臭います。
床は仕上げ面に防水がして有ります。
床の防水を痛めず配管内に後付可能なトラップなんて有りますか?
サイズは65φと100φのVU管です。
又、その他良い方法などあが有りましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/18(土) 9:44  -------------------------------------------------------------------------
   ミヤコにMBカセット式床排水トラップというのがありますよ。
残念ながら65は無いようですが、50,75,100は有ります。

http://www.miyako-inc.jp/page/kanzai/new_seihin.htm#7
参考までに
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 04/12/18(土) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます。
早速、手配してみます。
これなら床防水面を痛めずに施工出来そうです。
VU65φは内面で50φへ変化するような継ぎ手はないでしょうか?
もし有れば50φ用のトラップが取り付け可能ですね。
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/18(土) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   >VU65φは内面で50φへ変化するような継ぎ手はないでしょうか?
>もし有れば50φ用のトラップが取り付け可能ですね。

う~ん、そういった継手には心当たりが無いですね。
塩ビを加工する業者に頼むか、自分で細工をするしか無いと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 04/12/18(土) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   >>VU65φは内面で50φへ変化するような継ぎ手はないでしょうか?

65-50の塩ビ用ブッシングでだめだったでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/19(日) 10:05  -------------------------------------------------------------------------
   ブッシングの大きい側の外径は継手の内径(パイプの外径)じゃなかったでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 04/12/20(月) 8:32  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
 |パ|
 |イ|
||プ||
|   |
|   | -ソケット
|   |
||■||  ※■:ブッシング
  ||
  ||

でしたよね^^;

よさくさん もしレスみて発注してしまっていたのなら
申し訳ございませんでした;;

thor訂正感謝します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/20(月) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   >thor訂正感謝します。

私も全く同じ事を考えましたので(爆)
やはり考える事は皆同じですね。

あと、内面カッターで65を切って、持ち出しソケットで継いでとか考えたんですが…
意味無いじゃん!?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : えんとろぴー  ■日付 : 04/12/20(月) 11:19  -------------------------------------------------------------------------
   先ほどのレスのあといろいろ考えてみたのですが・・・・

荒っぽいやり方で、

1)ドレンタイト固め(プロレス技みたいw
2)塩ビ火焙りの刑(ブッシング塩ビ溶接)!!(床焦がしそうw
3)こまめに洗管・・・・。


ぴ~~~ん!!

AVパッキン(洗面器なんかの排水管塩ビに突っ込んだときに使うやつ)
の頭切って使う方法は????
いけるかもw
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/20(月) 12:24  -------------------------------------------------------------------------
   >AVパッキン(洗面器なんかの排水管塩ビに突っ込んだときに使うやつ)
>の頭切って使う方法は????
>いけるかもw

う~ん(場所によっては)後から下がりませんか?

65のVuをタテに切込を入れて、50のDSの外側に接着、それを今の管に(接着剤を塗って)突っ込むと言うのはどうでしょうか?

下がるのは下がるか…
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 04/12/21(火) 22:05  -------------------------------------------------------------------------
   遅くなりました。
いろいろな御意見有難うございます。
私も、何か良い物がないか探しましたが見つかりません。
発想の転換で臭いを止めるのではなく、臭いを消そうと思います。
グリーストラップの臭いを消したいと思います。
ランニングコストが掛からず何か良い物をご存じの方が居ましたら教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : thor  ■日付 : 04/12/22(水) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   においを消すのは難しいと思います。
強いてやるとしたら、グリーストラップに通気を取ること位ですかね。(消すではなく意図した場所にもって行く)
ファンを付ければ大丈夫だと思いますが、ほんの少しランニングコストが…
ランニングコスト無しならベンチレーターという手もありますね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 04/12/22(水) 23:26  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見有難うございます。
臭いを消すのは難しいですか?
臭いを逃がすとは名案です。
しかし衣装的に配管を立ち上げる事が出来ません。
グリーストラップの流入側で何か処理(臭い止め)をされた方はいますか?
教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : SOS  ■日付 : 04/12/23(木) 1:29  -------------------------------------------------------------------------
   >グリーストラップの流入側で何か処理(臭い止め)をされた方はいますか?
>教えて下さい。

トラップへの流入側の配管部を溜まりの中へエルボで入れる事は
出来ないのでしょうか、流入側の配管内を通って出てくる臭い
が問題にで有ればこの方法は出来ませんか、エルボは脱着可能に
しないとゴミ籠が取れないと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 04/12/23(木) 23:46  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見有難うございます。
グリーストラップの流入側高さがGL-1300ミリなので触る事が出来ません。
手が届く高さでしたらLボを付けたかったです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : テノリオ  ■日付 : 04/12/23(木) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   まったく的はずれかもしれませんが
グリストラップが臭うとゆう事が理解できません
腐敗臭がでるまで清掃しないのがまずいのでは
適当な流入水量があれば臭うことはないと思いますが・・・
臭いのあるものを流す訳でもないでしょうし

槽容量を減らしてみてはいかがでしょうか
それか、流入口に防臭逆止弁(ミヤコ)を取り付けてください

テノリオでした
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 04/12/23(木) 23:49  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見有難う御座います。
臭いは腐敗などの臭いではなく油の臭いが主です。
防臭逆止弁手配してみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : K2  ■日付 : 04/12/27(月) 1:07  -------------------------------------------------------------------------
   >グリストラップが臭うとゆう事が理解できません
私も同感です。グリーストラップ(GT)は、配管内の臭気が逆流しないように、トラップになっているわけです。厨房機器から、間接排水などでシンダー内埋め込み配管を流して側溝に入ります。そして行き着く先がGTとなるわけで、GTは防臭ふたでもないし、側溝や間接排水口は開放されています。
GTのメンテナンスを見直してもらってはいかがでしょうか?つまりかごの清掃は毎日してくださいとか、2週から最大でも4週に一度は、GTをバキュームで吸い上げてくださいとかです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付排水トラップについて。  ■名前 : よさく  ■日付 : 05/1/5(水) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   レス、有難う御座います。
こまめにお掃除してもらうようお願いしてみます。