Page 594 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避難通路の有効高さ。 避難 05/1/16(日) 9:57 ┗Re:避難通路の有効高さ。 万屋 05/1/17(月) 11:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避難通路の有効高さ。 ■名前 : 避難 ■日付 : 05/1/16(日) 9:57 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 現在、東京都中央区でマンションを施工しています。(15階) 屋外機をバルコニー天吊りしようと思うのですが。 バルコニー床から屋外機下バで1700mmになってしまいます。 避難通路の有効高さが1800mmだったと思うのですが、確信がありません。 何方か教えてください。又資料があれば何に記載されているか教えてください。 宜しくお願いします。 |