Page 614 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シングルレバーから異音がします ぽち 05/1/26(水) 16:55 ┣Re:シングルレバーから異音がします SOS 05/1/26(水) 23:34 ┃ ┗Re:シングルレバーから異音がします stein 05/1/27(木) 9:20 ┣Re:シングルレバーから異音がします choku 05/1/27(木) 16:59 ┗Re:シングルレバーから異音がします えんとろぴー 05/1/31(月) 13:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シングルレバーから異音がします ■名前 : ぽち ■日付 : 05/1/26(水) 16:55 -------------------------------------------------------------------------
初めてですが、宜しく御願いします。 取付から8年ほどのシングルレバーから異音がするとのことで、 修理に行きました。 症状としましては、お湯の量を多くすると シングルレバー本体からトントントンと音が鳴ります。 昨日から急に鳴り出したようで、ウォーターハンマーとも思えません。 シングルレバー用のカートリッジが問題なのでしょうか? |
>症状としましては、お湯の量を多くすると >シングルレバー本体からトントントンと音が鳴ります。 私の経験の中で 過去シングルレバー水栓でこの様な音に付いて の修理経験は有りません 音の表現から特に気温の下がる冬場に給湯を流した時に排水管が木部に 接触している場所・支持部にクッション材又はテープ巻等をしていない 場合に連続音でこの様な音がでます、今回はこの音が水栓部に伝わり 聞こえるのか? 給湯管から同様な音が出ているのか? 但し給湯管は保温材があり接していても問題無いと思います はっきりした答えでなくて すみません 原因がわかりましたら 教えてください。 |
元工場設備屋です。 SOS様がおっしゃるように、 異音・騒音はいろんな場所から発生します。必然性を持ってね。 異音・騒音対策を行う場合、「音源確認」や「音の特性把握」が必須です。 どこから音が出ているのか、 瞬間か、断続的か、連続的か を、先ず確認しましょう。 あとは、原因を仮定して絞り込んでいけばいいのです。 音源は、配管や器具にTLVの棒状聴診器等を当てるとかなりよく分かります。 これは安価で使い易いツールで、現役時代に重宝しました。 |
数週間前、まさに同じと思える現象に出会いました。原因は、給湯管との接続部のチャッキ弁が悪かったようです。チャッキをはずしてつなぎ直すと音がしなくなりました。ちなみにINAXのSF-9420Sという型番でした。 |
私も、同じようなクレームを先日経験しました。 メーカー曰く、 ”給湯温度及び給水圧が高い時に、起こることが多く改善策は 機器の取替(カートリッジ)しかない” とのことでした・・・・。 ??いっぱいのまんま、取替えしたら止まりました。 結局カートリッジが悪さしていただけなのでしょうか??? 同機種でも物によっては、全然取替えしなくてもよかったり悪かったり・・。 ついでにカートリッジの値段って水栓コマの20~30倍以上はするし・・・・。 便利そうで、ランニングコストが高めで困ってますw |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━