Page 619 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ヒース 05/1/28(金) 20:25 ┣Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ふくや 05/1/28(金) 20:45 ┃ ┣Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ヒース 05/1/28(金) 21:01 ┃ ┗Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ISSY 05/2/1(火) 9:05 ┃ ┗Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ふくや 05/2/1(火) 12:00 ┃ ┗Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ヒース 05/2/2(水) 13:22 ┗Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ほっほっほ~ 05/2/1(火) 15:31 ┗Re:シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ヒース 05/2/2(水) 13:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シンダー内埋設給湯配管の施工方法 ■名前 : ヒース ■日付 : 05/1/28(金) 20:25 -------------------------------------------------------------------------
始めて投稿させて頂きます。小職は設備の設計屋です。 シンダーコンクリート内埋設給湯配管にHTVPを使用する場合の施工方法が詳しく掲載されている資料を探しております。 適当な資料をご存知の方、ご教示下さい。 |
こんにちわ >シンダーコンクリート内埋設給湯配管にHTVPを使用する場合の施工方法が詳しく掲載されている資料を探しております。 >適当な資料をご存知の方、ご教示下さい。 シンダー内施工方法の特定な資料ではありませんが、 メーカーにHTVP施工要領の冊子は用意があり、 拙も取り寄せた覚えがあります。 配管延長距離によっては伸縮継手を用いるような記載があったと思います。 蛇足ですが 拙の場合HTVPは膨張率が比較的大きく、塑性が低く割れやすいと言う 覚えがあり、打ち込み配管は施工後の将来、責任施工と思うと 余り使いたくない管種であります。 |
ふくやさん 早々の情報ありがとうございます。 管材メーカーから資料を取り寄せてみます。 ありがとうございました。 |
こんにちは。 私は、温泉地で設備やを営む物です。 HTVPの施工についてにがい経験を持っています。 当該建物は平成6年竣工。設計の仕様で給湯管、温泉管がHTVPで施工しました。 伸縮継ぎ手・フレキ等、メーカの基準とおり取り付けてありました。 昨年の1月1日午前1時ころ、給湯管が7階PSで破裂。PSを伝わり1階ロビーを水浸しにしました。客の就寝時間ということで、掃除機・ポンプなど音が出る物が使えず、ホテル従業員・当社従業員総出でぞうきんでロビーの絨毯にしみこんだ水を吸い取り始末しました。最悪の正月でしたね。 HTVPは施工が簡単ですが、ボイラーの故障・修繕などで温度が急激に変動すると破断します。 また、温度が50°~40°でも圧力が0.5MPA程度でも直管が変形(ふくらむ)し、修繕の時に継ぎ手が入らないという経験が何度もあります。 以来、出来るだけHTVPの施工はさけています。 使用する場合も、施主・設計事務所に危険性を訴えてHTLPに変更してもらっています。(当地は水道水が銅管とあわず腐食するため) 施工の際も管を固定サポート箇所は伸縮継ぎ手。その他はワンタッチチューブ巻の上からバンドを掛けてルーズサポートにして収縮しても管が動けるようにしています。 |
>こんにちは。 >私は、温泉地で設備やを営む物です。 >HTVPの施工についてにがい経験を持っています。 温泉となれば、腐食を気にしない樹脂管はその耐蝕性については ありがたい管種と拙も思います。 ぢつは我が町にも温泉地とも温泉街とも呼ぶ程の規模ではありませんが 温泉があります 源泉が55度と言う微妙な温度の為、HTではなくHIVPを 給湯と合流しないことを条件に使用しています。 >当地は水道水が銅管とあわず腐食するため 拙地の水道は問題ありませんが、温泉と銅管は全くダメです。 給湯の配管については最近はHTVPは電気温水器の絶縁継手と キッチンの食器洗浄器の排水程度にしか使用していません。 近隣の公共施設の温泉を含む浴槽周辺の配管も設計のHTVPを 設計士と打ち合わせの上、ステンに変更をお願いしました。 ・・・・ただ、SU管とモ○コも・・・(ぼそっ) 何となく、HTを排除するような内容が続いて申し訳ないです(ペコッ) ではでは |
ISSYさん、ふくやさん 色々と貴重な教訓をご教示いただきありがとうございます。 参考にさせて頂き、検討いたします。 |
昨年この『施工のはなし』で私が初めて投稿したときのネタに似ています。4/4ページくらいに未だあるので一読されてはどうでしょう? |
ほっほっほーさん ありがとうございます。 過去情報調べてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━