 ▼給湯のエアー・においについて  マルコ 05/2/4(金) 21:37
   ┗Re:給湯のエアー・においについて  hatomori 05/2/6(日) 16:43
      ┗Re:給湯のエアー・においについて  マルコ 05/2/7(月) 10:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯のエアー・においについて
 ■名前 : マルコ
 ■日付 : 05/2/4(金) 21:37
 -------------------------------------------------------------------------
   某官庁において、先日貯湯タンク(熱交組込)の熱交を引抜き、昇温用ラインポンプをつけ、外付けのシェルアンドチューブに変更したところ、各階給湯に細かいエアーが入り、又塩素のにおいについても以前より強くなったと話がありました、その対策方法があれば教えていただきたいのですがよろしくお願いします。   熱源は蒸気 昇温配管は、既存還管より分岐+補給水も同様箇所。  
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯のエアー・においについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/6(日) 16:43  -------------------------------------------------------------------------
   タンクをカラにして工事を行い、そのためにエアーが完全に抜けきれていない
ためとしか、考えられません。
塩素は空気にふれるとかえって、早くなくなるような気がするのですが。
補給水と給湯の残留塩素を測定して比べてみられたら給水より、少ないのが
解るのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯のエアー・においについて  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/2/7(月) 10:49  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
シェルアンドチューブにしたために、瞬間湯沸し機みたいな状態になりにおいがきつくなったことも考えられますか? 又、各カランに清水器を取り付けることはにおいの対処方法になるのでしょうか。
身近に回答の出せる人がいなく困っていまして、