Page 642 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガスの埋設配管について 911c2 05/2/15(火) 16:38 ┗Re:ガスの埋設配管について tak 05/2/15(火) 17:00 ┗Re:ガスの埋設配管について 911c2 05/2/15(火) 17:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガスの埋設配管について ■名前 : 911c2 ■日付 : 05/2/15(火) 16:38 -------------------------------------------------------------------------
ガス管を地中に埋設するにあたって PLPを使用したいのですがPLSの継ぎ手にねじ込めるのでしょうか? どなたか教えてください。 |
>ガス管を地中に埋設するにあたって >PLPを使用したいのですがPLSの継ぎ手にねじ込めるのでしょうか? >どなたか教えてください。 どちらの地方かは存じませんが、東京ガスの指導では、地震時の対策の一環と して、現在では地中埋設配管はポリエチレン管のみだったと思います。 今回の新潟県震災においてもポリエチレン管のガス漏れ事故は皆無だったと、 聞いています。 なぜPLPを使用したいのですか? 本件に関しては融着接合若しくは溶接接合だと思いますので、やって出来ない ことはないと思いますが、やめた方が良いのでは? |
>>ガス管を地中に埋設するにあたって >>PLPを使用したいのですがPLSの継ぎ手にねじ込めるのでしょうか? >>どなたか教えてください。 > >どちらの地方かは存じませんが、東京ガスの指導では、地震時の対策の一環と >して、現在では地中埋設配管はポリエチレン管のみだったと思います。 >今回の新潟県震災においてもポリエチレン管のガス漏れ事故は皆無だったと、 >聞いています。 >なぜPLPを使用したいのですか? > >本件に関しては融着接合若しくは溶接接合だと思いますので、やって出来ない >ことはないと思いますが、やめた方が良いのでは? 国土交通省の仕様で設計図にもPLPを使用すると書いてあるのでPLPを使用したいのですが。ちなみにプロパンガスです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━