 ■題名 : 排水主管の掃除口について
 ■名前 : sekinex
 ■日付 : 03/4/3(木) 17:08
 -------------------------------------------------------------------------
   排水のメイン横引き管の途中に掃除口をつけるような設計になっているのですが、
何メートル間隔で付けなければならないのかが解りません。
何か決まりごとはあるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水主管の掃除口について  ■名前 : テノリオ  ■日付 : 03/4/3(木) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   屋外排水主管の桝設置と同等に考えていいのでは
内径*120倍間隔
いかがでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水主管の掃除口について  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/4/3(木) 22:19  -------------------------------------------------------------------------
   >排水のメイン横引き管の途中に掃除口をつけるような設計になっているのですが、
>何メートル間隔で付けなければならないのかが解りません。
>何か決まりごとはあるのでしょうか?

設備設計要領(茶本)によれば、
「横走り排水管の掃除口取付け間隔は、排水管の呼び径が100以下の場合は10m以内、100を超える場合は20m以内とする。」
と一定の基準が掲げられているようです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水主管の掃除口について  ■名前 : sekinex  ■日付 : 03/4/4(金) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   >>排水のメイン横引き管の途中に掃除口をつけるような設計になっているのですが、
>>何メートル間隔で付けなければならないのかが解りません。
>>何か決まりごとはあるのでしょうか?
>
>設備設計要領(茶本)によれば、
>「横走り排水管の掃除口取付け間隔は、排水管の呼び径が100以下の場合は10m以内、100を超える場合は20m以内とする。」
>と一定の基準が掲げられているようです。

レスありがとうございます。
茶本(平成6年度版)を確認してみました。
平成6年度版によると、100A以下が15mで100Aを超える場合が30mとなっていました。
KENTさんの茶本は何年度版ですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水主管の掃除口について  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/4/4(金) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   >レスありがとうございます。
>茶本(平成6年度版)を確認してみました。
>平成6年度版によると、100A以下が15mで100Aを超える場合が30mとなっていました。
>KENTさんの茶本は何年度版ですか?

sekinexさん、スイマセンm(__)m
古い茶本をみてました。10年度版(まだ古いか)で確認したところ、sekinexさんが
調べられた基準になっておりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水主管の掃除口について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/4/4(金) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   住宅性能評価の等級による違いもありますから、マンションだったら等級2または3をクリアするなら10m以内なんでしょうね。