Page 666 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火配管の摩擦損失計算 煙巻き 05/2/17(木) 20:00 ┣Re:消火配管の摩擦損失計算 パキラ 05/2/18(金) 12:42 ┗Re:消火配管の摩擦損失計算 stein 05/3/2(水) 17:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火配管の摩擦損失計算 ■名前 : 煙巻き ■日付 : 05/2/17(木) 20:00 -------------------------------------------------------------------------
ループ配管の摩擦損失計算の計算式が 記載しているホームページご存じないですか? |
>ループ配管の摩擦損失計算の計算式が >記載しているホームページご存じないですか? 屋外消火栓のループ配管の摩擦損失計算なら横井製作所 が詳しい設計資料をもっており以前はWeb上にも公開 してましたが、今は販売のみとなっているようです。 |
元工場設備屋です。 管網計算であればハーディ・クロス法が有名です。 何度となく紹介していますが教科書としては、 1.日本機会学会、技術資料 管路・ダクトの流体抵抗、丸善 2.土木学会、水理公式集、技報堂 などがあります。 最近見つけた本としては 3.林泰造、基礎水理学、鹿島出版会1996、3600円 があります。9ページにわたってこれが説明されています。 また、 4月始めに、省エネルギーセンター近畿支部主催で 「Excelで解く配管流れ」技術講習があるようです。 ちょっと遠いですか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━