Page 678 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼総合調整、温度・騒音の測定方法の基準? えええ?(T^T) 05/3/7(月) 21:21 ┣追記:参考文献を教えていただけると えええ?(T^T) 05/3/7(月) 22:22 ┃ ┗Re:追記:参考文献を教えていただけると おにぐん 05/3/7(月) 22:45 ┃ ┗Re:追記:参考文献を教えていただけると えええ?(T^T) 05/3/8(火) 15:19 ┣Re:総合調整、温度・騒音の測定方法の基準? stein 05/3/7(月) 23:38 ┃ ┗Re:総合調整、温度・騒音の測定方法の基準? えええ?(T^T) 05/3/8(火) 15:20 ┗Re:総合調整、温度・騒音の測定方法の基準? こてつ 05/3/8(火) 9:50 ┗re:機械設備工事監理指針 えええ?(T^T) 05/3/8(火) 15:30 ┗Re:re:機械設備工事監理指針 こてつ 05/3/8(火) 19:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 総合調整、温度・騒音の測定方法の基準? ■名前 : えええ?(T^T) ■日付 : 05/3/7(月) 21:21 -------------------------------------------------------------------------
設備設計図の特記仕様書に ・総合調整:・風量調整・室内空気温湿度の調整・騒音の測定 という項目があって、 いつも何も考えずに○をつけていたんです。 今日現場から「どうやって測るんですか?」 と聞かれてしまいました、、、 (空調はパッケージエアコンのマルチとルームエアコンしかありませんが) 私はてっきり共通仕様書に書いてあるものだと思っていたので 「共通仕様書の通りで、、」と答えたのですが。 「わかりません。吹き出し温度ならわかるんですが。 適当に部屋の真ん中とか、隅とか選んで測ればいいんですか?」と、、、 そのあと自分で便覧とか標準仕様書とか調べたんですが、 (共通仕様書というものが会社にはなかった・・・) 測定位置に関する文言は探せなかったんです。。。 JISとかになるんでしょうか??(それは機器そのものの能力ですよね、、?) どこを測ればいいのか、ご存知の方、教えてください、、 室内温度・騒音の測定、、、現場で必要ですよね、、、?(-_- |
参考文献を教えていただけるとありがたいです。 ちなみに、「便覧」は「5:材料・施工・維持管理篇」をみました。 よろしくお願いいたします |
>参考文献を教えていただけるとありがたいです。 >ちなみに、「便覧」は「5:材料・施工・維持管理篇」をみました。 >よろしくお願いいたします なんか焦ってらっしゃるようなので、 学会のH・Pより ↓ http://www.shasej.org/tosho/shase-s.html に文献の題目がありました。参考になれば。 |
>なんか焦ってらっしゃるようなので、 お見込みのとおり(by消防advice)(^^; 今日、(中途半端ですが)返事をしました、、 ありがとうございました |
元工場設備屋です。 工場などでは、労働安全衛生法に則って、 定期的に作業環境測定(粉塵、有機溶剤濃度、騒音など)をやります。 測定は、環境計量士の資格を持った人が行います。 以下は、参考HPです。 http://www.jawe.or.jp/sagyou/kanri/wem.html |
>工場などでは、労働安全衛生法に則って、 >定期的に作業環境測定(粉塵、有機溶剤濃度、騒音など)をやります。 今回は単なる事務所ビルなのでこんなに厳しくしなくて、いいですよね、、、 |
機械設備工事監理指針↓ちょうど改定版がでたところです。 http://www.pba.or.jp/PBA/h16sisin.html まだ16年版は入手していませんので13年版を見ていますが、 参考資料 資料1 環境測定法、資料2 試運転調整法 の記載があります。 この内容でOKだと思います。 |
うちの会社にありました! ただし、9年度版 (-_- 空調機の設定温度を特記仕様書に書いた22℃にした状態で 自動温湿度記録計で24時間 気流のないところで 測定位置が良くわからなかったので 周りの意見で・・ FL+1,500 x3ヶ所 とさせていただきました、、 騒音測定は、、まだわからないですが、、 すばやい返事をいただいた方々、ありがとうございました。 16年度版 早く買いたい、、 |
騒音測定ですが、監理指針には50回測定で累積度数分布にて騒音レベルを求める方法が記載されていますが、空調騒音はほぼ定常的な騒音ということもあり、50回測定はまずやっていません。JISの騒音測定方法では50回測定なんですけどね。 送風機、空調機などの騒音はJIS B 8346「送風機及び圧縮機騒音レベル測定方法」に詳しく書かれていますのでそれを参考になさると良いと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━