Page 707 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼幼児用衛生器具取付高さ colors 05/3/18(金) 15:52 ┣Re:幼児用衛生器具取付高さ punpun 05/3/19(土) 0:07 ┗Re:幼児用衛生器具取付高さ ぎん 05/3/19(土) 13:40 ┗Re:幼児用衛生器具取付高さ colors 05/3/23(水) 22:39 ┣Re:幼児用衛生器具取付高さ ほっほっほ〜 05/3/24(木) 11:51 ┗Re:幼児用衛生器具取付高さ ぎん 05/3/26(土) 17:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 幼児用衛生器具取付高さ ■名前 : colors ■日付 : 05/3/18(金) 15:52 -------------------------------------------------------------------------
| 某保育施設に小便器をつけるのですが 取付高さを検討中です。 ちなみにつけるものは TOTO U104で、3〜5才児の便所です。 今のところ考えているのは、リップ高さ300mmですがどんなもんでしょうか。 また、ほか器具(水栓高さ等)も参考程度に知りたいので、 わかる方教えてください。 |
| 工事手帳に載っていないだろうか? |
| こんにちは。 TOTOでもINAXでも 設計施工資料集を出していますが それではダメなのでしょうか? 幼児用便器の資料もあったと思いますが・・・ |
| >こんにちは。 >TOTOでもINAXでも >設計施工資料集を出していますが >それではダメなのでしょうか? >幼児用便器の資料もあったと思いますが・・・ レスが遅れてすみません。今回つけるのは幼児用ではないため、 資料集に載っていません。 ちなみに標準高さが520mmなのですが、幼児用小便器のリップ高さが250mm位なのでそれに合わせても いいかなと思ってもいるのですが… |
| >ちなみに標準高さが520mmなのですが、幼児用小便器のリップ高さが250mm位なのでそれに合わせても >いいかなと思ってもいるのですが… 3〜5歳児専用ならばリップ高さ300mmくらいで良いのではないでしょうか。250mmだとU104の場合、床との空きが20mmくらいになるので壁掛けなのに下にモップが入らない恐れがあります。もし大人も使用するのならコストアップになりますが床置ストールor低リップ壁掛けにしないとしんどいですね。 |
| 会社に幼稚園施工経験者が居たので聞いてみました。 トイレは保育士と兼用だったので ストールを設置したそうです。 手洗い用の水栓高さは文部省で子供の身長の データがあったのでそこから出したそうです。 (500Hにしたとの事です) 参考で小便器のリップが300Hではと 確認したところ大丈夫という答えでした。 あくまでも参考に・・・ 保育士さんと兼用かどうかだけ 確認したほうが良いそうです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━