Page 711 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼粉体ポリエチレン管がないって?! 本当? 山田太郎 05/3/22(火) 21:02 ┣Re:粉体ポリエチレン管がないって?! 本当? K2 05/3/23(水) 17:38 ┗Re:粉体ポリエチレン管がないって?! 本当? ふくや 05/3/29(火) 22:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 粉体ポリエチレン管がないって?! 本当? ■名前 : 山田太郎 ■日付 : 05/3/22(火) 21:02 -------------------------------------------------------------------------
現在工事中の公共物件で、「ポリエチレン粉体ライニング鋼管が製造中止のようです」と、設備業者に言われました。 物価版にも未だに掲載されているし、メーカーのホームページを見てもそれらしきことは一切書いていないんですが本当に品物がないんでしょうか? 塩ビライニング管にすればいいのだけれど、価格が違うので、後々の金額合わせを避けたいのでどうしようか迷っています。 現場で実際に「ないよ!」と言われた方いますか? |
昨年から各メーカーともPLP−PA(防錆塗装仕上げ)の製造を中止しています。 わたしも、担当している物件でないといわれて困りましたが、まだ在庫を探せば 日本全国あちこちにあるようです。(そろそろ無くなるかな?) またPLP−PB(亜鉛メッキ仕上げ)はあります。ただし10%コストアップです。 製造メーカー2社に電話で理由を聞きましたが、在庫圧縮のために1本化したいのと、 防錆塗装の工程で労働環境が悪いといっていました。 しかしVLP−VA(塩ビライニング鋼管)はあるようです。 それを聞くと、メーカーの在庫圧縮に名を借りた値上げのようにも思います。 ちなみに継手は、VLPもPLPも今は同じポリエチレンコアになっているので、 問題はないはずです。 |
>現在工事中の公共物件で、「ポリエチレン粉体ライニング鋼管が製造中止のようです」と、設備業者に言われました。 先般、公共物件でSGP-PAの材料発注しましたが、 材料問屋にあっさりと「ありませ〜ん」と言われ 当然のようにSGP-PBを納品されました(怒) 設備担当の監督員も「無いらしいねぇ」と周知のようで 「材料が違うぞ!」などとは言いませんでしたが、 設計を変えようと言う気もさらさら無さそうでした(笑) 但し、VAにすると材料が違うとか言うかもしれませんね(ぼそっ) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━