Page 735 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排気ガラリの騒音対策 ブック 05/4/24(日) 23:11 ┣Re:排気ガラリの騒音対策 hatomori 05/4/25(月) 6:52 ┣騒音対策にはなるけれど・・・ 角 05/4/25(月) 9:48 ┣Re:排気ガラリの騒音対策 ぶる 05/4/25(月) 15:02 ┗Re:排気ガラリの騒音対策 hatomori 05/4/25(月) 20:04 ┗Re:排気ガラリの騒音対策 ブック 05/4/25(月) 22:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排気ガラリの騒音対策 ■名前 : ブック ■日付 : 05/4/24(日) 23:11 -------------------------------------------------------------------------
換気設備の試運転で排気用ガラリからの風速が異常に速いので、調べてみたところ設計者のミスによりガラリのサイズが小さすぎる事がわかりました。ガラリ開口率を考慮していなかったようです・・。従って風速が約10m/sもあり、風切り音による騒音がかなり出ています。何とかして騒音を小さくしたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?他設備との関係もあり、適正な風速となる大きさのガラリに変更することは難しい状況です。高速ガラリと言うものを聞いたことがあるのですが、騒音に対してどれほどの効果があるのでしょうか?どなたか使われた事のある方おられましたら教えてください。よろしくお願いします。 |
高速ガラリ?は 知りませんが 対策としては、中の羽を撤去し、全面フードにして開口率を100%近くにする。 設計者のミスでもありますが、施工者のチェックミスともいえますね。 |
>換気設備の試運転で排気用ガラリからの風速が異常に速いので、調べてみたところ設計者のミスによりガラリのサイズが小さすぎる事がわかりました。ガラリ開口率を考慮していなかったようです・・。従って風速が約10m/sもあり、風切り音による騒音がかなり出ています。何とかして騒音を小さくしたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?他設備との関係もあり、適正な風速となる大きさのガラリに変更することは難しい状況です。高速ガラリと言うものを聞いたことがあるのですが、騒音に対してどれほどの効果があるのでしょうか?どなたか使われた事のある方おられましたら教えてください。よろしくお願いします。 ブレードはずして音がどうか試しました? 私は高速ガラリって知りませんが、もしあるとしてもほんとに騒音が止まるんでしょうか? もしいいのがなかったら、風量を減らす相談を設計とするしかないでしょうね。 本当の大風量必要時以外はINVで落とす。 もし風量が過大設計ならフィルターとかつけまくってうんと抵抗値を増やして、結果風量を減らせるだけ減らすってのは? |
騒音対策で高価なものでよければノイシ−ルドル−バ−が 良いかと思いますが・・・。 高速ガラリ確か開口率が50%以上のガラリだったと思います。 |
高速ガラリ メーカーによっては有効開口率70%のものもありますね。 |
いろいろ教えていただきありがとうございます。対策を考えて見たのですが、換気風量は減らしたくないし、ブレード外すのも外観の問題が・・。どうやら外付けの消音チャンバか高速ガラリで対応するしかなさそうです。高速ガラリのメーカー調べてみました。何社か扱ってるようですね。明日問い合わせてみます。皆さんありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━