 ▼後付のエアコン熱交換器について教えてください  モリゾー 05/5/18(水) 14:00
   ┣Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  @登戸 05/5/18(水) 14:57
   ┃  ┣Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  モリゾー 05/5/18(水) 18:48
   ┃  ┗GHPに水噴霧はドレン水が酸性水になります  masa 05/5/19(木) 1:25
   ┗Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  noa 05/5/18(水) 15:06
      ┗Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  モリゾー 05/5/18(水) 18:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 後付のエアコン熱交換器について教えてください
 ■名前 : モリゾー
 ■日付 : 05/5/18(水) 14:00
 -------------------------------------------------------------------------
   既設業務用エアコンに、後付けの熱交換器をつけて効率アップを図るという商品があるそうですが、どのようなもので、効果等お分かりの方が見えましたらお教えください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/5/18(水) 14:57  -------------------------------------------------------------------------
   >既設業務用エアコンに、後付けの熱交換器をつけて効率アップを図るという商品があるそうですが、どのようなもので、効果等お分かりの方が見えましたらお教えください。


http://www.setsubi-forum.jp/topic/0504/050426_1.html


これのことですか?
これらに類似するものはエアコンメーカーなどからも
出ています 凝縮器に水をかけて
冷媒の液化促進をするものです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  ■名前 : モリゾー  ■日付 : 05/5/18(水) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど、セミ水冷式ですか。
てっきり空冷のフィンをくっつけるような物をイメージしていましたが、面白そうなものを教えていただき、ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : GHPに水噴霧はドレン水が酸性水になります  ■名前 : masa  ■日付 : 05/5/19(木) 1:25  -------------------------------------------------------------------------
   GHPの室外機に水噴霧すると、排気ガスがとけ込んで、室外機ドレン水が酸性水になって、金属を腐蝕します。 ドレンの放流先が金属屋根または、普通鋼管の場合は腐蝕によって穴があく事故例があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  ■名前 : noa  ■日付 : 05/5/18(水) 15:06  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

質問事項とあっているかどうかは分かりませんが、負荷からの戻り水を夜間蓄熱しておいた冷水と熱交換して冷凍機入口温度を下げて冷凍機のCOPを上げる方式があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:後付のエアコン熱交換器について教えてください  ■名前 : モリゾー  ■日付 : 05/5/18(水) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   既設のエアコンは、ガスヒーポンです。氷蓄熱式でしたらそのような方法もあるのでしょうか。
ユーザーからの問い合わせがあっての質問だったのですが、どうも営業マンが来たみたいで、間接的に聞いたものですから、抽象的な質問になってしまって申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。