 ■題名 : 冷媒管の規格について
 ■名前 : ふらふら
 ■日付 : 05/5/13(金) 10:23
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒配管の被覆銅管で38.1の保温厚20tの
配管を使用したいのですが
410Aを使用するので2種配管を使います。
が、メーカーのカタログを見ると1種しかなく
問い合わせてみても曖昧な回答でした。
どなたか38.1のサイズの保温厚20tの2種
配管使った事ある人いらっしゃいますか?
また、肉厚さえ満たしていれば1種配管でも良いのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/5/13(金) 12:40  -------------------------------------------------------------------------
   因幡電工の被覆銅管「ネオパイプNH-KHE」が保温厚20tで
管厚2.0t(38.1φ)です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/5/13(金) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   >また、肉厚さえ満たしていれば1種配管でも良いのでしょうか?

国土交通省の仕様であればポリエチレンフォーム保温筒は2種になります。
保温筒の使用温度は1種は70℃以下、2種は120℃以下です。

冷媒R410Aで銅管38.1φであれば管の肉厚は1.35t以上であれば
支障ないかと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : ふらふら  ■日付 : 05/5/13(金) 17:00  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
また、返信が遅くなり申し訳ございません。

>国土交通省の仕様であればポリエチレンフォーム保温筒は2種になります。
>保温筒の使用温度は1種は70℃以下、2種は120℃以下です。
すみません。私の記述ミスで
1種とか2種と書いたのは保温筒の種別ではなくて
冷媒種別です。種類毎に最高使用圧力が設定されています。

>冷媒R410Aで銅管38.1φであれば管の肉厚は1.35t以上であれば
>支障ないかと思います。
やはりそう思いますよね。
ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上
410Aは使用できないのかな?という次第です。

きちんと質問してなくて申し訳ございませんでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/13(金) 19:49  -------------------------------------------------------------------------
   2年前頃までは38.1φのみ該当する品物がありませんでしたが、
(R410Aの大型機種がなかったせいかどうかは不明)
R410A用としてNH-1240Z 肉厚1.35t(因幡)を製作しています。
他メーカーも追随していると思うのですが、最新のカタログがないので
確認していません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : ふらふら  ■日付 : 05/5/17(火) 8:35  -------------------------------------------------------------------------
   大変遅くなりました。

>2年前頃までは38.1φのみ該当する品物がありませんでしたが、
>(R410Aの大型機種がなかったせいかどうかは不明)
>R410A用としてNH-1240Z 肉厚1.35t(因幡)を製作しています。
>他メーカーも追随していると思うのですが、最新のカタログがないので
>確認していません。

確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは
保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。
メーカーに確認中なのですが回答がなかなかきません。
ないのかもしれませんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : ひでかっちゃん  ■日付 : 05/5/17(火) 10:55  -------------------------------------------------------------------------
   >確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは
>保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。

因幡の2005年カタログにNH−1240A−KHEと
いうのがあります。断熱20t 管材厚2.0とあります。
国交省仕様と出ていますが、だめでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : ふらふら  ■日付 : 05/5/23(月) 9:33  -------------------------------------------------------------------------
   >>確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは
>>保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。
>
>因幡の2005年カタログにNH−1240A−KHEと
>いうのがあります。断熱20t 管材厚2.0とあります。
>国交省仕様と出ていますが、だめでしょうか?

大変遅くなり申し訳ございません。
因幡のカタログ確認した所、確かにありました。
冷媒種別だけ記述されていないので
今、地元の代理店に確認中なのですが一向に返事が
こなくてイライラしているところです。
催促の電話でもしてみます。
どうもありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/5/13(金) 23:00  -------------------------------------------------------------------------
   >ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上
>410Aは使用できないのかな?という次第です。

冷媒管の肉厚は「冷凍保安規則」で規定されています。
肉厚を求める計算式には冷媒の設計圧力が関係しますので、
冷媒種別が1種しか対応していない冷媒管でR410Aの対応
は無理かと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の規格について  ■名前 : ふらふら  ■日付 : 05/5/17(火) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   大変遅くなりました。

>>ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上
>>410Aは使用できないのかな?という次第です。
>
>冷媒管の肉厚は「冷凍保安規則」で規定されています。
>肉厚を求める計算式には冷媒の設計圧力が関係しますので、
>冷媒種別が1種しか対応していない冷媒管でR410Aの対応
>は無理かと思います。

そういう計算式があるのですね。参考になりました。
やはり2種配管で探すしかないようですね。
もう少し調べてみます。