 ■題名 : 震度計近くの工事
 ■名前 : hatomori
 ■日付 : 05/5/13(金) 20:17
 -------------------------------------------------------------------------
   どなたか、震度計(正式名は強震監督施設、筑波の災害研究所とリンクしている)
の近くで工事をされた方いらっしゃいませんか。
今回、震度計の3mしかはなれていないところを掘削(幅1m深さ3m)する
のですが、矢板もうつ必要があります。
どの程度の工事なら許されるのか、事前に連絡さえとればOKなのか
ご存知の方、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/5/14(土) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん、こんにちは

多分「防災科学技術研究所」だと思います。
http://www.bosai.go.jp/index.html
(自分は、瞬時の地震情報見るのに役立ってます)

自分が釧路時代、某「国営放送」の屋外の工事を行った時
外壁1枚を挟んで「地震計」が設置されており、感知したら1秒以内に
東京で電送されてしまう・・・・といわれたので、作業時間を報告しで工事を行ったので
何事もなく終わりました。

ただちょっとしたハツリ工事や掘削工事の度、局の人に「地震計」大丈夫ですか?
って確認しました。
まぁ〜地震のエネルギーから見たら、全然問題ないのでしょうが
間違って「●●地方 震度1」なんて出たら、シャレにならないですからね。

作業内容等を連絡しておいた方が、確実ですし
万が一、誤作動を起こしても支障ない物と考えます。
(場合によっては、職員が立会するかもしれませんね。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/15(日) 4:48  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃん(さん)、ありがとうございます。
明日でもTELしてみます。たすかりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/5/15(日) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん
相変わらず、朝早いっすね。

これだけ日本全土に地震計が整備されていますから
今後、屋外工事の際に
水道・下水・ガス・NTTの他に地震計関係の協議締結が
発生しそうな気がしませんか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/15(日) 16:24  -------------------------------------------------------------------------
   全国の観測網の日本地図をみますと、真っ赤ですね。
でも、遭遇したのは、はじめてです。
へんなことをして、ニュースにならないように注意します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : ada  ■日付 : 05/5/24(火) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   昔、ある目的のために掘削時の振動測定をしたことがあります。対象は岩盤質で
測定場所は掘削部分のほぼ3m半径内です。記録したデータは90dBくらいだったので
70〜80galに相当します。震度で言うと4くらいなのでhatomoriさんのケースでは
地震計に影響があると見た方が良いですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:震度計近くの工事  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/25(水) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろ、ありがとうございました。
事前に筑波の方にTELすれば OKになりました。
(工事前日でも良いとのこと)
 一安心です。