Page 773 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプアップ排水 モンキーレンチ 05/5/25(水) 16:58 ┣Re:ポンプアップ排水 まつけん 05/5/25(水) 18:51 ┃ ┗Re:ポンプアップ排水 ピッコ 05/5/25(水) 23:52 ┣Re:ポンプアップ排水 hatomori 05/5/25(水) 19:30 ┃ ┗Re:ポンプアップ排水 まつけん 05/5/25(水) 20:10 ┗Re:ポンプアップ排水 元機械メーカー 05/5/26(木) 9:13 ┗Re:ポンプアップ排水 8715 05/5/26(木) 15:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプアップ排水 ■名前 : モンキーレンチ ■日付 : 05/5/25(水) 16:58 -------------------------------------------------------------------------
ポンプアップ槽(汚水・排水)に汚水ポンプを設けるのですが、排水管径・通気管のサイズ決定の基準は何を見ればよいのでしょか?排水管径は、下水道課は 50Aでいいというのですが、何か細いような気がして。(洋便×2、手洗×2、流し×1) ポンプ槽の有効は4トンです。 |
>ポンプアップ槽(汚水・排水)に汚水ポンプを設けるのですが、排水管径・通気管のサイズ決定の基準は何を見ればよいのでしょか?排水管径は、下水道課は 50Aでいいというのですが、何か細いような気がして。(洋便×2、手洗×2、流し×1) >ポンプ槽の有効は4トンです。 その汚水槽にトイレからの排水がそのまま流入してくるのであれば、排水ポンプの口径は75o以上のものが望ましいとされています。 便器の排水口径が75oですからね。 ぼくも最近「汚物ポンプ」を扱いましたが、排水槽自体が小さかった(有効貯水量1.5m3)ので、口径50がふさわしいと思いましたが、最終的に65Aのものを選定しました。インペラはカッター付で自動交互運転(並列運転までは不要と考えた)、ちょっとでも故障が少ないようにと思い2極のモーター、満水警報ありの制御盤としました。お施主様と相談して、スクリーンは設置しませんでした。掃除しに行く人がどうもいないようなので。 ポンプごとに逆止弁の取付をお忘れなく。 さらに、 「雑排水ポンプ」は、比較的固形物が少ない雑排水を移送します。口径は50A以上。 「汚水ポンプ」は、湧水・冷却水・凝縮水のような水質の良好な排水の排出に用い、口径は40A以上、とテキストにはありますよ。 |
汚物ポンプと言うとカッター付を想像するのですが 最近はカッターポンプって敬遠されているみたいです。 避妊具(コンドーさん)とか生理用品・オムツ・パンツなどとんでもないものを 流す人がいるらしくカッターに絡まってポンプが動かなくなる 事が結構あるらしいです。困ったものです・・・ 私が使っているメンテナンス業者は「カッターポンプはやめてくれー」 ていってます。汚物ポンプの交換なんて頻繁にしたくないですからね。 というわけで最近私はエバラの名称で言うとボルテックスポンプ(DV型)か セミボルテックス(DVS型)で選定することにしています。 ご参考までに。 |
質問とは関係ないことですが、器具の数に比して槽の容量が多きすぎるのでは。 ポンプはまつけんさんも書いておられるとうりです。 昔は汚物の場合80Φ以上を選定しなさいとゆわれていました。 監理指針によると直径53mm以上の球形固形物(便器のJIS基準で直径53mm の木製球が完全に通過しなければならないと規定している)が通過するには 80Φが必要だろうとの解釈でしょう。 最近は各社共50Φの汚物ポンプを製作していますし50Φを選定しても問題は ないようです。 通気管は50〜100AでOKでしょう。 |
>通気管は50〜100AでOKでしょう。 あっ、通気管のこと書くの忘れてました。不完全なレスでどうもすいませんでした。hatomoriさん、いつもありがとうございます。 |
汚物用ポンプなら次の優先度で選定すれば間違いないと思います。 1.ボルテックス型(弱点:低揚程の時オーバーロードになりやすい) 2.吸込スクリュー付き型(高揚程までカバーするが高価で大口径のものは無い) 3.ノンクロッグ型 カッター機構付き・グラインダーポンプは避けましょう。糞尿以外の夾雑物(既に指摘されていますが生理用品や爪楊枝)でいとも簡単に動作不良を起こします。 逆止弁はボール式で。仕切弁を付けるならゲート弁でフルオープンで使用。ポンプ口径50Aは異物通過径の問題が残ると思うのですが現在はマンホールポンプでも50Aの時代ですか。 |
>汚物用ポンプなら次の優先度で選定すれば間違いないと思います。 >1.ボルテックス型(弱点:低揚程の時オーバーロードになりやすい) >2.吸込スクリュー付き型(高揚程までカバーするが高価で大口径のものは無い) >3.ノンクロッグ型 > >カッター機構付き・グラインダーポンプは避けましょう。糞尿以外の夾雑物(既に指摘されていますが生理用品や爪楊枝)でいとも簡単に動作不良を起こします。 カッター付ポンプがすぐ齧るのは本当です。(刃物がなまくらになるのは理の当然) 何度涙を飲んだことか。 ちょっと前までは設計に書いてあるんですよね。 最近はやっとボルテックスが認知されてきましたが。 でもグラインダーポンプはどうでしょう。 意味も無く電気容量が大きいとは思いますが、齧らないんじゃないでしょうか。 役所の仕様でグラインダーPの指定ということもあります。 >ポンプ口径50Aは異物通過径の問題が残ると思うのですが現在はマンホールポンプでも50Aの時代ですか。 80Aのノンクロッグ型の異物通過径は50Aのボルテックスより小さいですから。 50Aの汚物の配水管の径でいいのはその理屈ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━